项目类型:高层住宅混凝土施工。疑问:1.施工缝留设位置有何规定?2.水平缝和竖向缝处理有何区别?3.新旧混凝土如何结合?4.钢筋如何处理?5.防水部位施工缝有何特殊要求?
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
昨天 17:45
|
查看全部
楼主你好,我是问答版主,针对你提出的【施工缝留设与处理】问题,我来逐一详细解答。
针对你的5个疑问:
1.施工缝留设位置规定
根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011:
- 梁板:留在跨度中间1/3处
- 柱:留在梁底或板面20-30mm
- 墙体:留在门窗洞口或梁下1/3处
2.水平缝和竖向缝处理区别
- 水平缝:表面凿毛,清理松动石子
- 竖向缝:支模留设,浇筑前清理
3.新旧混凝土结合要求
- 旧混凝土强度达到1.2MPa后才能浇筑新混凝土
- 旧混凝土表面充分湿润但无积水
- 界面涂刷水泥浆或界面剂
4.钢筋如何处理
- 钢筋应保持清洁,无锈蚀
- 可不设接茬钢筋,但需清理干净
- 必要时可设置竖向接茬钢筋
5.防水部位施工缝特殊要求
- 应设置止水钢板或止水条
- 止水钢板宽度不小于300mm
- 浇筑前在施工缝处铺50mm厚水泥砂浆
希望以上针对你每个疑问的详细解答能帮助你处理施工缝!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
资源
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表