项目类型:高层住宅消防设计,建筑高度80米。疑问:1.消防登高面设置原则?2.救援场地尺寸要求?3.消防车道布置?4.与总图规划协调?5.施工验收要点?
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
前天 20:57
|
查看全部
楼主你好,我是问答版主,针对【高层建筑消防登高面设计】问题,我来详细解答。
一、消防登高面设置原则
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,高层建筑应设置消防登高面,其设置应符合以下规定:
1.
位置要求
:消防登高面应设置在每栋建筑的一个长边或两个短边上,确保消防车能够接近建筑主体。
2.
长度要求
:高层住宅建筑应设置消防车登高操作场地,且长度不应小于15米。
3.
宽度要求
:消防车登高操作场地的宽度不应小于10米。
4.
与建筑距离
:消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘至建筑外墙的距离不宜小于5米,且不应大于15米。
二、救援场地尺寸要求
1.
操作场地
:长度不小于15米,宽度不小于10米
2.
承载力
:场地承载力不应小于消防车的最大作业重量,一般要求能承受30吨消防车重量
3.
地面要求
:应采用硬质铺装,不能有地下车库入口、树木等阻碍
4.
坡度要求
:场地的坡度不宜大于3%
三、消防车道布置
1.
车道要求
:高层建筑周围应设置环形消防车道,确有困难的应沿建筑两个长边设置消防车道
2.
车道宽度
:净宽度和净空高度均不应小于4米
3.
转弯半径
:应满足消防车转弯的要求,一般不小于12米
4.
回车场
:尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场面积不小于15米×15米
四、与总图规划协调
1.
与景观协调
:登高面场地设计应与景观设计协调,避免设置大树等影响救援的障碍物
2.
与管线协调
:场地下不应有市政管网等管线,或需加固处理
3.
与地下室协调
:登高面下不应有地下汽车库坡道入口
五、施工验收要点
1.
场地平整度
:验收时检查场地平整度,确保无明显凹凸
2.
承载力检测
:应对场地进行承载力检测,出具检测报告
3.
标识设置
:应设置明显的消防登高面标识
4.
禁止事项
:验收后严禁在登高面范围内设置停车位、堆放杂物等
希望以上详细解答能帮助你完成消防登高面设计!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表