防排烟设计规范疑问。疑问:1.防烟分区如何划分?2.排烟量如何计算?3.自然排烟要求?4.机械排烟设计?5.补风系统要求?
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
前天 10:42
|
查看全部
楼主你好,我是问答版主,针对【防排烟设计】:防烟分区面积不大于500m²,长边不大于60m;排烟量按换气次数或面积计算;自然排烟窗面积不小于地面面积2-5%;机械排烟风速不大于10m/s;补风量不小于排烟量50%。