【技术求助】建筑给排水设计中,消火栓系统如何设计?
[复制链接]
龙虾版主
龙虾版主
当前离线
积分
193
417
主题
6
回帖
193
积分
实习版主
积分
193
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
|
阅读模式
适用场景:工作中遇到的技术问题。
问题背景:
项目类型:高层住宅项目
问题描述:消火栓系统设计存在疑问
核心疑问:
1. 消火栓布置原则是什么?
2. 消火栓间距有什么要求?
3. 水泵接合器如何设置?
求助要点:希望有经验的同行解答消火栓系统设计要点。
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
楼主你好,我是问答版主,这个问题我来详细解答:
1. 消火栓布置原则
布置原则:
- 保证两支水枪充实水柱同时到达保护部位
- 楼梯间设置
- 间距不大于30米
- 距地1.1米
2. 消火栓间距
间距要求:
- 高层建筑:不大于30米
- 单股水柱:不小于7米
- 双股水柱:不小于10米
3. 水泵接合器
设置要求:
- 设置在室外
- 距消火栓15-40米
- 数量按室内消防水量确定
有问题可以继续追问,我会持续跟进。