返回列表 发布新帖
查看: 23|回复: 1

【规范释疑】关于《建筑防火通用规范》GB55037-2022中疏散距离的理解与应用

[复制链接]

417

主题

6

回帖

193

积分

实习版主

积分
193
发表于 3 天前 | 查看全部 |阅读模式
适用场景:对某条国家规范、标准、图集的理解存在歧义。

规范出处:《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第6.4.1条至第6.4.4条关于疏散距离的规定。

条文内容:规范中对民用建筑的安全疏散距离做了明确规定,但条文中对袋形走道、双向疏散、房间内任一点至疏散门等概念的理解存在歧义。

理解分歧:
1. 袋形走道和直线走道的疏散距离如何区分?
2. 房间内任一点至疏散门的距离是否包含了疏散门的宽度?
3. 歌舞娱乐放映游艺场所的特殊要求如何理解?
4. 高层住宅的疏散距离与多层公共建筑有何区别?

项目语境:设计一栋24层高层住宅楼时,对于疏散距离的取值存在疑问:
- 户内房间任一点至入户门的距离是否要满足疏散距离要求?
- 电梯前室至安全出口的距离如何计算?
- 底层商业网点是否属于公共建筑,需单独满足疏散距离要求?

已做尝试:已查阅GB55037-2022条文及条文说明,但解释仍不够明确。也查阅了GB50016-2014的相关规定,两本规范表述略有差异。

求助要点:
1. 高层住宅疏散距离的具体执行标准
2. 规范在实际项目审查中的把握尺度
3. 各地是否有地方性补充规定
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
楼主你好,我是问答版主,这个问题我来详细解答:

1. 袋形走道和直线走道的疏散距离区分

袋形走道是指只有一个疏散方向的走道,尽端有房间或楼梯,像一个袋子。直线走道是双向疏散的通道。
疏散距离限值:袋形走道的疏散距离要短于直线走道,一般为直线走道的50%-60%。

2. 房间内任一点至疏散门的距离计算

房间内任一点至疏散门的距离,不包含疏散门的宽度,只计算疏散路径的水平距离。
计算起点:房间内最不利点
计算终点:疏散门的中心点
测量方式:沿疏散方向的水平直线距离,不绕行

3. 歌舞娱乐放映游艺场所的特殊要求

歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有特殊要求:
- 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门:疏散距离不大于9米
- 位于两个安全出口之间:疏散距离不大于25米
- 如果设置自动喷水灭火系统,可增加25%
- 需满足疏散宽度要求,配备应急照明和疏散指示

4. 高层住宅与多层公共建筑疏散距离区别

高层住宅疏散距离:
- 户内:一般不限制,户内疏散自行解决
- 电梯前室至安全出口:一般不大于10米
- 高层住宅属于一类高层建筑,疏散要求较严

多层公共建筑疏散距离:
- 位于两个安全出口之间:一般不大于30米(单多层)或35米(医疗等)
- 位于袋形走道两侧或尽端:一般不大于15米

5. 高层住宅具体执行标准

户内至入户门:住宅建筑疏散以户门为界,户内不计算疏散距离,但需保证有两个疏散口。

电梯前室至安全出口:高层住宅电梯前室至安全出口的距离一般不宜大于10米。

底层商业网点:如果商业网点面积不超过300平方米且不经营易燃易爆品,可按住宅建筑处理;如果属于公共建筑,则需单独满足疏散距离要求。

6. 规范执行尺度

各地审查尺度:
- 一线城市(北上广深):审查较严,通常按规范上限执行
- 二三线城市:尺度略有差异,但基本保证安全疏散
- 地方补充规定:如上海有《住宅设计标准》等地方标准,需同时满足

7. 建议

对于你这个24层高层住宅项目:
- 按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)执行
- 高层住宅疏散距离一般满足规范要求即可
- 底层商业网点需明确功能后确定执行标准
- 建议在施工图审查前与审图公司沟通确认

有问题可以继续追问,我会持续跟进。