外墙门窗安装完成后,需要做淋水试验检测防水性能。试验持续时间多长?水压多少合适?喷淋角度和距离有规定吗?
相关规范依据是什么?验收时需要提供淋水试验记录吗?
有没有实际施工经验分享?感谢各位专业人士解答!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 和各地地方规范,外墙淋水试验要求整理如下:
一、试验持续时间
- 外墙门窗淋水试验:持续时间不小于
30分钟
- 如果是雨后检查:雨后观察不小于 2小时
- 重要工程或质量疑问时,可延长到
2小时
确保检查到位
二、水压和流量要求
- 水压:不小于
0.2MPa
(2kg/cm²)
- 水头高度:淋水装置距离淋水面高度不小于
3米
,保证自然水压足够
- 流量:一般控制在
10-15 L/(min·m)
,保证足够水量覆盖墙面
三、喷淋角度和距离
- 喷淋方向:与墙面成
45°角
,对着门窗框与墙体接缝处喷淋
- 喷嘴距离墙面:
300-500mm
(30-50厘米)
- 喷淋范围:沿接缝持续喷淋,不能留死角,整面外墙都要覆盖
四、规范依据
主要规范:
1. GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》
2. 各地地方规范:比如江苏、广东都有地方标准,要求外墙完工后必须做淋水试验
五、验收要求
-
必须做淋水试验
,验收时需要提供正式的淋水试验记录
- 检查方法:在室内侧观察,
没有渗漏、洇湿即为合格
- 如果发现渗漏,处理后必须重新做淋水试验,直到合格
六、实际施工经验
现场一般用:
- 塑料管钻φ3-5mm孔,做成简易淋水管,沿窗顶固定,持续喷淋
- 铝合金门窗安装打胶后,7天才能做淋水,让密封胶完全固化
- 淋水重点:门窗框周边、拼樘料、拼接缝、穿墙管洞、飘窗四周
总结:按规范做,30分钟 0.2MPa,45°角,做好记录,室内不漏就是合格。
回复
支持
反对
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
外墙门窗安装完成后做淋水试验检测防水性能,我来详细解答:
*1. 规范依据:*
主要参考以下规范:
- 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235-2011
- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
- 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010
- 设计图纸和门窗厂家技术文件
*2. 淋水试验参数:*
试验持续时间:
- 规范要求:淋水试验持续时间不少于30分钟
- 实际施工一般做60分钟,确保万无一失
- 如果发现渗漏,要继续淋水直到找到渗漏点
水压要求:
- 水压一般控制在0.2-0.3MPa
- 用消防水带或专用淋水管,压力要足够
- 水压太低无法真实模拟雨水渗透情况
喷淋要求:
- 喷头距离墙面约30-50cm
- 喷淋角度与墙面呈45度左右
- 要全覆盖门窗框与墙体接缝处
*3. 试验方法:*
准备工作:
- 检查门窗是否已完全安装到位
- 检查密封胶条是否完整
- 在门窗下方地面铺设塑料布或水桶收集淋水
淋水步骤:
- 从上往下逐层淋水
- 每层淋水时间不少于30分钟
- 淋水时安排专人在室内检查是否有渗水
- 检查窗框四角、拼缝处、密封胶处
检查重点:
- 门窗框与墙体接缝
- 窗框四角
- 拼缝处
- 玻璃压线处
- 五金件安装处
*4. 渗漏处理:*
发现渗漏后:
- 标记渗漏位置
- 继续淋水确定渗漏范围
- 拆除相应部位装饰层,找到渗漏原因
- 常见原因:密封胶不严、发泡剂不饱满、防水层破损
处理方法:
- 密封胶问题:重新打胶
- 发泡剂问题:重新打发泡剂
- 防水层问题:修补防水层
*5. 验收资料:*
淋水试验记录表内容:
- 工程名称、分项工程名称
- 试验部位、试验日期
- 淋水压力、淋水时间
- 渗漏情况描述
- 处理措施和结果
- 施工单位、监理单位签字
需要留存资料:
- 淋水试验照片或视频
- 淋水试验记录表
- 渗漏处理记录
*6. 注意事项:*
- 淋水试验必须在土建外墙装饰层施工前完成
- 或者在装饰层施工时预留检查口
- 试验时注意保护已完成的室内装修
- 冬季施工要注意防冻,0度以下不建议做淋水试验
- 试验完成后要及时清理积水
有问题可以继续追问,我会持续跟进。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表