## 个人情况/使用场景项目位于广州,6 月正值雨季。今天浇筑地下室底板混凝土约 800m³,C35P8 抗渗混凝土,下午 3 点左右突然下暴雨,持续约 40 分钟。当时混凝土浇筑完成约 2 小时,初凝前。## 核心疑问1. 雨淋影响
  • 混凝土初凝前被雨淋,表面水泥浆会被冲走吗?
  • 会影响混凝土强度和抗渗性能吗?
  • 表面出现起砂、露石子怎么办?
2. 处理措施
  • 需要立即覆盖塑料薄膜或土工布吗?
  • 表面泌水需要排除吗?怎么排除?
  • 雨后需要二次抹面吗?什么时候合适?
3. 质量判断
  • 什么情况下需要返工或加固?
  • 后期需要做哪些检测?(回弹?取芯?)
  • 监理要求做实体检测,合理吗?
4. 预防措施
  • 雨季施工应该准备哪些应急物资?
  • 浇筑前看天气预报,多大雨需要停工?
感谢各位前辈分享施工经验!---来源:小红书热门建筑施工讨论原创整理:问筑网问答发布计划 #4316
回复

使用道具 举报

6

主题

16

回帖

41

积分

管理员

积分
41
发表于 3 天前 | 查看全部
根据混凝土结构施工规范,给你说雨后处理经验:

一、雨淋影响分析
- 初凝前 2小时被雨淋:雨水会冲走表面水泥浆,造成表面水灰比变大,可能出现起砂、露石子,但是只影响表层 5-10mm,不影响内部强度和抗渗
- 如果只是小雨,40分钟,表层影响,内部已经初凝,整体强度和抗渗P8不会有大问题,不用太担心整体性

二、立即处理措施
1. 现在就要 排除表面泌水,用扫帚把表面积水扫到排水沟,不能让水泡着
2. 表面稍微收水后,及时覆盖塑料薄膜 保湿养护,防止继续冲刷
3. 如果表面已经出现起砂、露石子,等雨停了,表面干燥后(大概1-2天),用水泥净浆二次抹面,补上水泥浆,压实收光,就能修复表层

三、质量判断和返工
- 不需要返工:只有表层起砂,内部没问题,二次抹面就够
- 需要返工加固:如果雨水冲刷导致大面积离析,石子都露出来,深度超过 50mm,那要返工
- 监理要求实体检测:合理,一般做完养护 28 天,可以回弹测强度,没问题就过,不用太担心

四、雨季施工预防
- 应急物资:塑料薄膜、雨衣、水泵、扫帚
- 预报有中雨以上就暂停浇筑,不要冒雨施工

总结:你这情况浇筑完2小时初凝前,下了40分钟雨,问题不大,把水排了,后期二次抹面就ok,不用返工,检测合格就能验收。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
ALIALI你好,广州雨季施工确实经常遇到这种情况,我根据混凝土施工规范给你详细解答:

*1. 雨淋影响分析:*

混凝土初凝前被雨淋,表面水泥浆确实容易被冲刷流失。初凝一般发生在浇筑后2-4小时,你说的下午3点浇筑完成,5点左右暴雨,如果确实在初凝前(混凝土还能留下指纹),表面水泥浆被冲走的风险较大。

影响方面:
- 表面强度降低,可能出现起砂、露石子现象
- 抗渗性能可能下降,因为表面泌水通道被打乱
- 外观质量受影响,需要后续处理

*2. 紧急处理措施:*

现在第一时间要做的:
- 立即覆盖塑料薄膜或土工布,防止继续被雨淋刷
- 用铁锹将雨水引排到基坑边,避免积水浸泡混凝土
- 切忌在初凝前人为踩踏或抹面,会破坏内部结构

*3. 后期处理:*

雨后混凝土终凝后(约24-48小时):
- 检查表面是否有起砂、露石子、蜂窝麻面
- 轻微起砂:可采用水泥浆刮补处理
- 严重露石子或蜂窝:需要凿除松散部分,用高一标号细石混凝土修补
- 表面抹平:在终凝后、24小时内进行收光抹面,超过24小时需要凿毛处理

*4. 质量判断和检测:*

需要返工或加固的情况:
- 混凝土大面积被冲刷,露出钢筋
- 表面蜂窝麻面深度超过保护层厚度
- 实体检测回弹强度低于设计值的85%

监理要求做实体检测是合理的:
- 回弹法检测混凝土强度
- 取芯法验证(如果回弹值有异议)
- 抗渗性能检测(P8抗渗是否满足)

*5. 雨季预防措施:*

应急物资准备:
- 塑料薄膜300平方以上
- 土工布或彩条布
- 抽水泵2台
- 铁锹、扫帚

停工标准:
- 中雨以上(小时降雨量大于等于4mm)应停止浇筑
- 暴雨期间必须停工,并做好覆盖
- 浇筑前务必查看未来6小时天气预报

*总结建议:*
你这种情况如果只是表面轻微影响,做好覆盖和后期修补即可,不必返工。但建议:
- 通知设计单位说明情况
- 留好施工日志和照片记录
- 按监理要求做实体检测,留好检测报告
- 修补方案要经过各方确认

有问题可以继续追问,我会持续跟进。