各位电气前辈好!在做建筑防雷接地系统,关于接地电阻测试的规范要求不太清楚,想请教:
1. 规范依据
主要参考哪些规范?(GB 50057?GB 50343?)
不同建筑类型(住宅/办公/厂房)要求有区别吗?
2. 接地电阻合格标准
第一类防雷建筑:接地电阻≤?Ω
第二类防雷建筑:接地电阻≤?Ω
第三类防雷建筑:接地电阻≤?Ω
共用接地系统:接地电阻≤?Ω
3. 测试方法
用什么仪器测试?(接地电阻测试仪?)
测试点怎么布置?
测试频率要求?(竣工测试 + 定期检测?)
4. 影响因素
土壤电阻率对接地电阻的影响?
雨季和旱季测试结果差异大吗?
降阻剂的使用有什么要求?
5. 常见问题
接地电阻达不到要求怎么办?
测试数据需要记录归档吗?
验收时重点检查什么?
感谢前辈指点!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2011版)整理:
一、规范依据
- 建筑物防雷:主要就是 GB 50057《建筑物防雷设计规范》
- 电子信息系统防雷:GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
- 不同建筑类型要求不一样,主要按防雷类别分,不是按住宅厂房分
二、接地电阻合格标准
- 第一类防雷建筑物:冲击接地电阻 ≤
10Ω
- 第二类防雷建筑物:冲击接地电阻 ≤
10Ω
- 第三类防雷建筑物:冲击接地电阻 ≤
30Ω
- 共用接地系统(防雷和电气接地共用):接地电阻 ≤
1Ω
,按系统最小要求来
三、测试要求
1. 仪器:用
接地电阻测试仪
(钳形表或三极法测试仪都可以)
2. 测试点:每根引下线都要测试,不少于两点
3. 测试频率:
- 竣工验收必须测试,合格才能验收
- 定期检测:一般
每年检测一次
,易燃易爆场所每半年一次
四、影响因素
- 土壤电阻率越高,接地电阻越大,越不容易合格
- 雨季土壤湿润,电阻小;旱季土壤干,电阻大,一般雨季测试更准确
- 降阻剂:电阻不合格时用,要包裹接地极,均匀敷设,能有效降低电阻
五、常见问题处理
- 接地电阻达不到要求:可以增加接地极数量,换土壤电阻率低的地方,或者用降阻剂处理
- 测试数据必须记录归档,验收资料里要有,存档备查
- 验收重点:检查测试报告合格,引下线测试点齐全,接地连接可靠
总结:按防雷类别对应电阻值,竣工必须测试,每年定期复测,资料存档
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表