各位装修前辈好!准备改造一套 20 年的老房子,80 平两室一厅。装修公司说水电要全部重新做,预算要 5 万+。但我觉得太贵了,想请教:
1. 是否必须全改
- 20 年的老房子,水电必须全部重做吗?
- 如何判断现有水电能否继续使用?
- 局部改造可行吗?怎么判断哪些需要换?
2. 电线规格
- 电线用多少平方的?(照明、插座、空调、厨房)
- 空调、厨房需要单独回路吗?
- 需要换漏电保护器吗?
3. 水管材料
- 水管用 PPR 还是不锈钢?
- 冷热水管需要都换吗?
- 下水管道需要更换吗?
4. 避坑指南
- 水电改造有哪些坑需要避免?
- 怎么验收水电改造质量?
- 预算怎么控制?
坐标上海,预算有限,希望能省则省但不影响安全,求过来人经验分享!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
20年老房子水电改造是装修大头,我给你说实际经验,安全第一,该改就改,能省则省:
一、老房子水电必须全改吗?
- 不是必须100%全改,但20年房龄建议
尽量全改
,原因:
1. 20年前用的铝线多,铜线也老化绝缘不行了,容易发热起火
2. 以前设计容量小,现在家电多,负载不够,容易跳闸
3. 原有布局不符合现在生活习惯,插座位置不对
- 判断能否继续用:
- 打开配电箱看线径,如果都是 2.5mm²铜线,线皮没开裂,可以局部改
- 如果是铝线,或者铜线发黑变硬,必须全改
- 预算有限:可以
局部改
,客厅卧室大面不改,只换厨房卫生间,增加插座,这样能省不少钱
二、电线规格和回路
- 常规配置:
- 照明:
2.5mm²
足够
- 普通插座:
2.5mm²
- 客厅空调、厨房:
4mm²
,1.5匹空调也能用 2.5,3匹以上必须 4
- 单独回路:空调 1 台 1 个回路,厨房单独 1 个回路,卫生间如果有电热水器也单独一个,这样一处跳不影响全屋
- 漏电保护器:必须全部换新,配电箱一起换,现在都是漏电保护,安全第一,不能省
三、水管材料选择
- PPR 管性价比最高,现在主流都是 PPR,不锈钢贵很多,家用没必要,PPR 用好点的牌子,用 50 年没问题
- 冷热水管
都要换
,不要只换热水,旧管子老化了,一并都换了省心
- 下水管道:如果原来是铸铁管,没堵没漏不用换,塑料管如果没坏也不用换,只有漏了才换,不用全换
四、避坑和验收
- 避坑:
1. 装修公司按米算钱,走直线绕路增项,一定要按平方算总价包死
2. 插座宁可多装不要少装,现在电器多,每个墙面至少留一个,沙发床头旁边一定要留
3. 水管走顶不走地,方便维修,虽然贵一点,但值得
- 验收:
- 电路:每个插座都测通电,用相位仪测零地火是否正确
- 水路:打水压测试,0.8MPa 保压 30 分钟,掉压不超过 0.05MPa 合格
- 拍照留底!改完一定拍照片存手机,以后装东西打墙不会打到水管电线
总结你的情况:
上海 80 平两室一厅,安全第一,如果原线是铝线,还是全改,5 万价格不算贵,如果找工长做能省到 3-4 万,尽量找工人直接做,省装修公司管理费。
回复
支持
反对
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
各位装修前辈好!20年老房水电改造是个大工程,我来详细解答:
*1. 是否必须全改:*
20年老房是否全改,需要根据现有水电情况判断:
全改的情况:
- 电线是铝线的必须全改(铝线容易老化、存在安全隐患)
- 电线平方数不够的必须全改(比如只有1.5平方线)
- 水管是镀锌钢管的必须全改(铁管易生锈、漏水)
- 配电箱老旧、漏电保护不全的必须全改
可以局部改造的情况:
- 电线是铜线、平方数达标(2.5平方以上)、无破损老化
- 水管是PPR管、接头无渗漏
- 插座位置不够,可以从现有回路接线增加
判断方法:
- 请专业电工上门检查,费用大概200-300元
- 检查配电箱,看看开关配置是否合理
- 打开几个插座面板看看,电线是铜芯还是铝芯
- 水管打压测试,检查是否有渗漏
*2. 电线规格:*
照明回路:2.5平方铜线,单独回路
普通插座:2.5平方铜线,可以几个房间共用一个回路
空调回路:必须单独回路,2.5匹以下用2.5平方,3匹以上用4平方
厨房回路:必须单独回路,4平方铜线(因为大功率电器多)
卫生间回路:必须单独回路,2.5平方,带漏电保护
漏电保护器:
- 总开关:63A空开
- 照明回路:16A空开
- 普通插座:16A漏电保护器(30mA)
- 空调插座:20A空开
- 厨房插座:20A漏电保护器
- 卫生间插座:16A漏电保护器
20年老房强烈建议更换漏电保护器,老旧的可能已经失效。
*3. 水管材料:*
PPR管:
- 家装最常用,价格实惠
- 热熔连接,密封性好
- 冷水管和热水管不同,别买错了
- 品牌推荐:伟星、日丰、金德
不锈钢管:
- 优点:耐腐蚀、寿命长
- 缺点:价格贵、施工难度大
- 一般高档装修才用
建议:
- 冷热水管全部换掉,用PPR热水管(壁厚更厚)
- 下水管如果是铸铁管,可以不换,PVC管局部更换
- 水管改造完成后必须打压测试,压力0.8MPa,稳压30分钟
*4. 避坑建议:*
预算方面:
- 80平老房水电全改,5万偏贵,正常价格在2.5-4万之间
- 具体看改造范围和材料选择
- 半包模式比较划算,主材自己买
施工注意事项:
- 水电定位要提前做好,插座位置用粉笔画在墙上确认
- 水管尽量走顶,漏水容易发现
- 电线接头在接线盒里,不要埋在墙里
- 拍照留底,以后维修方便
装修公司报价5万,看看具体包含什么项目,报价单要详细到每个回路多少钱。
*5. 我的建议:*
20年老房,建议:
- 先请专业电工上门检查现有水电情况
- 如果电线、水管状况还行,局部改造更省钱
- 如果电线是铝线或老化严重,安全起见全改
- 水管如果原来是铁管,建议全改(铁管寿命一般20-30年)
有问题可以继续追问,我会持续跟进。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表