【技术求助】建筑电气桥架安装间距有什么规范要求?水平垂直支架间距多少?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
|
阅读模式
各位电气前辈好!项目上做电气桥架安装,关于支架间距有几个规范问题想请教:
1. 水平安装间距:
电缆桥架水平安装时,支架间距规范要求是多少?不同规格(200x100、400x200、600x200)间距有区别吗?
2. 垂直安装间距:
桥架垂直安装时,支架间距要求是多少?
3. 转弯处支架:
桥架转弯处、三通处支架如何设置?需要加密吗?
4. 吊杆规格:
不同跨度的桥架,吊杆直径有什么要求?
5. 接地要求:
桥架接地跨接线怎么做?规范有什么具体要求?
## 项目信息
- 建筑类型:高层办公楼(25 层)
- 桥架类型:镀锌钢制桥架
- 主要规格:200x100、400x200
- 敷设方式:吊顶内水平敷设 + 电气竖井垂直敷设
请各位前辈帮忙解答,谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
根据 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,整理要求如下:
一、水平支架间距要求:
- 镀锌钢制桥架,水平敷设:
支架间距不大于
2.0m
不同宽度间距没区别,不管 200×100 还是 600×200,最大间距都是 2.0m,不靠宽度变
二、垂直敷设支架间距:
- 垂直敷设,支架间距不大于
3.5m
,一般每层至少一个支架
三、转弯三通处要求:
转弯处(90°弯)、三通分支处,需要
增设固定支架
,也就是加密,转弯两边各一个,三通每个分支口加一个,防止晃动
四、吊杆规格要求:
- 桥架宽度 ≤ 400mm:吊杆直径不小于
φ8
- 桥架宽度 400mm < B < 800mm:吊杆直径不小于
φ10
- 桥架宽度 ≥ 800mm:吊杆直径不小于
φ12
五、接地要求:
- 镀锌桥架之间也要做接地跨接线,不能依靠连接板螺栓做接地
- 跨接线用
不小于 4mm² 铜芯软导线
(多股)
- 整个桥架系统接地干线连通,整个桥架接地电阻不大于 4Ω 就合格
你 25 层办公楼,200×100、400×200 规格,按上面做就符合规范要求了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
各位电气前辈好!电气桥架安装间距规范,我来详细解答:
*1. 水平安装间距规范:*
主要参考规范:
- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2019
- 《电缆桥架安装》04D701-3
- 《套接紧定式钢导管电线管路敷设》05D701-3
水平安装支架间距:
- 电缆桥架水平安装时,支架间距不宜大于2m
- 大跨距桥架(跨距大于6m):支架间距不宜大于3m
- 具体间距还要根据桥架规格、荷载确定
不同规格桥架间距:
- 200x100及以下:支架间距1.5-2m
- 300x100-400x150:支架间距2m
- 400x200及以上:支架间距2-2.5m
- 大跨距桥架:支架间距3m
*2. 垂直安装间距规范:*
垂直安装支架间距:
- 垂直安装时,支架间距不宜大于2m
- 每隔1.5-2m设置一个固定支架
- 在建筑物沉降缝处要设补偿装置
垂直弯通、三通处:
- 在弯通、三通的直线端距端部0.3m处要设支架
- 在弯通、三通的中部要增设一个支架
- 转弯处两侧0.3m处要设支架
*3. 转弯处支架设置:*
转弯处支架加密:
- 水平弯通两侧0.3m处要设支架
- 垂直弯通上下1m处要设支架
- 三通、四通的中部要设支架
单边设置:
- 可以只在弯通的外侧设置支架
- 或者内外侧都设支架(更牢固)
*4. 吊杆规格要求:*
吊杆直径选择:
- 桥架宽度小于400mm:选用M8或M10吊杆
- 桥架宽度400-800mm:选用M10或M12吊杆
- 桥架宽度大于800mm:选用M12或M16吊杆
吊杆长度:
- 吊杆长度根据实际安装高度确定
- 一般不宜超过1.5m
- 超过1.5m要设置斜撑或加大吊杆直径
*5. 接地要求:*
接地跨接线设置:
- 非镀锌桥架:相邻段之间要做接地跨接线
- 镀锌桥架:连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈连接
- 接地跨接线采用编织铜带或镀锌圆钢
接地线规格:
- 接地线截面积不小于4平方毫米
- 接地电阻不大于10欧姆
- 桥架全长要与接地干线可靠连接
*6. 安装注意事项:*
安装前检查:
- 检查桥架外观,有无变形、损伤
- 检查连接板、盖板是否齐全
- 检查接地孔是否畅通
安装要求:
- 桥架要水平安装,偏差不超过5mm
- 桥架与其他管道、设备净距不小于0.5m
- 桥架穿越防火墙、防火楼板时要做防火封堵
固定要求:
- 膨胀螺栓要固定牢固
- 吊杆垂直度偏差不超过2mm
- 桥架连接处平整,缝隙不超过2mm
*7. 高层办公楼具体建议:*
25层高层办公楼桥架安装:
- 根据桥架尺寸选择合适间距
- 建议支架间距按1.5m设置,更牢固
- 垂直段按1.5-2m设置支架
- 弯通、三通处两侧加密
具体建议:
- 水平桥架:1.5m一个支架
- 垂直桥架:2m一个固定支架
- 弯通两侧:0.3m处各设一个支架
- 吊杆用M10或M12
有问题可以继续追问,我会持续跟进。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表