各位建筑前辈好!项目上做给排水设计,关于管道坡度设置有几个规范问题想请教:
1. 规范规定:
建筑给排水管道坡度国家标准是什么?不同管径(DN50、DN75、DN100、DN150)的最小坡度要求分别是多少?
2. 排水管道:
污水管、废水管、雨水管的坡度要求有区别吗?横管和立管连接处怎么处理?
3. 给水管道:
给水管是否需要设坡度?有什么特殊要求?
4. 特殊情况:
当现场条件限制无法满足最小坡度时,有什么解决方案?
5. 验收标准:
管道坡度验收时用什么工具检测?允许偏差是多少?
## 项目信息
- 建筑类型:高层住宅(33 层)
- 坐标:华东地区
- 系统:生活给水、生活污水、雨水
- 管材:排水用 UPVC,给水用 PP-R
请各位前辈帮忙解答,谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
按照 GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》,UPVC 排水管道最小坡度整理:
一、不同管径最小坡度要求:
| 管径(mm) | 最小坡度 | 通用坡度 |
|----------|----------|----------|
| DN50 | 0.035 | 0.050 |
| DN75 | 0.025 | 0.030 |
| DN100 | 0.020 | 0.025 |
| DN150 | 0.010 | 0.015 |
| DN200 | 0.008 | 0.010 |
二、不同排水类型坡度区别:
- 生活污水管:就是上表标准坡度,没问题
- 废水管:坡度要求和污水管一样,没区别
- 雨水管:最小坡度可以降低一点,DN100 最小 0.015,比污水管缓一点
- 横管接入立管:横管要比立管高,接入处要做 45°斜接,减少水力损失,防止堵管
三、给水管道坡度要求:
给水管是压力流,不需要坡度,重力流才需要坡度,压力给水可以破坡敷设,没要求
四、坡度不够怎么处理:
- 如果现场条件限制,坡度不够,可以放大管径,比如 DN100 做成 DN150,保持水力坡度,不容易堵
- 增加坡度检查口,方便以后疏通
五、坡度验收:
- 用水准仪测量,每个转弯处、接口处测一个点
- 允许偏差:± 1/10 设计坡度,也就是设计坡度 0.02,允许偏差 ± 0.002 这样,满足就能验收
你 33 层高层住宅 UPVC 管,按上面做,完全符合规范要求。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表