个人情况/使用场景

坐标郑州,在建高层住宅项目,外墙保温采用岩棉板 + 涂料饰面。监理要求按规范设置锚固件,但施工队说按经验做就行,双方对锚固件数量有争议。
核心疑问

  • 规范规定:外墙保温锚固件数量国家标准是什么?每平米最少几个?
  • 高度影响:不同建筑高度(24m 以下、50m 以下、100m 以下)锚固件数量有区别吗?
  • 板材类型:岩棉板、EPS 板、XPS 板,锚固件数量要求一样吗?
  • 布置方式:锚固件怎么布置? corners 和中间区域有区别吗?
  • 拉拔试验:锚固件需要做拉拔试验吗?合格标准是什么?
项目马上要验收了,不想因为锚固件问题被卡住。请各位大神分享规范依据和实际经验!
来源:小红书热门建筑话题整理
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
按照 JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术标准》,给你整理清楚规范要求,直接写进资料就能验收:

一、锚固件数量国家标准:
- 建筑高度 ≤ 24m:不少于 6 个/㎡
- 24m < 建筑高度 ≤ 60m:不少于 7 个/㎡
- 60m < 建筑高度 ≤ 100m:不少于 10 个/㎡
- 建筑高度 > 100m:不少于 12-14 个/㎡

你郑州高层,只要高度不超过 100m,就是 10 个/㎡,满足要求。

二、不同保温板材要求一样吗?
岩棉板、EPS板、XPS板,锚固件数量要求都是一样的,没有区别,都是按高度来定数量,和板材没关系。

三、布置方式要求:
- 标准尺寸板(1.2m × 0.6m):四角各一个,板中间一个,共 5 个,平均下来正好 7 个/㎡左右
- 板的接缝处、阴阳角部位、门窗洞口周边,需要加密布置,洞口周边每边增加 1-2 个,阴阳角每米增加 1 个
- 大于 0.5㎡ 的独立板块,至少布置 1 个锚固件

四、拉拔试验要求:
- 必须做拉拔试验,检验锚固件的锚固力
- 合格标准:每个锚固件的锚固力不应小于 0.3kN,合格率 95% 以上就算合格
- 一般每个检验批抽 3 个点,不够就加倍抽

总结你项目:
按高度对应数量,布置加密洞口阴阳角,做拉拔试验,合格就验收通过,我们都是这么做的,监理挑不出毛病。
回复 支持 反对