个人情况/使用场景
坐标南京,在建高层住宅项目,33 层,地下 2 层。给排水工程即将进行管道试压,施工员和监理要求按规范执行,但大家对具体参数有分歧。
核心疑问
给水管道试压
:金属管和复合管的试验压力是多少?塑料管的试验压力是多少?稳压时间多长?
排水管道试压
:隐蔽排水管是否需要做灌水试验?灌水高度有什么要求?
消防管道试压
:工作压力和试验压力的关系是什么?强度试验和严密性试验分别怎么做?
验收标准
:压力降多少算合格?需要哪些单位参与验收?
项目下周要进行主体验收,给排水试压是关键环节,请各位大神分享规范依据和实际经验!
来源:小红书热门建筑话题整理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
根据GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,给你整理清楚所有参数,直接用:
一、给水管道水压试验:
1.
金属管道(钢管、镀锌管)
:
- 试验压力应为设计压力的
1.5倍
,且不得小于
0.6MPa
- 稳压时间:
10分钟
,压力降不大于 0.02MPa,然后降到工作压力检查,不渗不漏为合格
2.
复合管道、塑料管道(PPR、PE)
:
- 试验压力应为设计压力的
1.5倍
,且不得小于
0.6MPa
- 稳压时间:
1小时
,压力降不大于 0.05MPa,然后降到工作压力检查,不渗不漏为合格
所以不管金属还是塑料,试验压力都是设计压力1.5倍,最低0.6MPa,只是稳压时间不一样。
二、排水管道灌水试验:
- 隐蔽排水管道(埋地、吊顶内)
必须做灌水试验
- 灌水高度:不低于底层地面高度,也就是满水[p]15分钟后,再灌满观察[p]5分钟,液面不下降,管道接口不渗漏为合格
所以你地下二层,灌水高度到地下一层地面标高就行。
三、消防管道试压:
- 消防水管一般工作压力大概 1.0-1.6MPa
- 强度试验:试验压力为工作压力的
1.5倍
,稳压
30分钟
,压力降不大于 0.05MPa,不漏不渗为合格
- 严密性试验:强度试验合格后,降到工作压力,稳压
24小时
,检查无渗漏为合格
四、合格标准和参与验收单位:
- 压力降合格标准:
* 金属管:10分钟压降 ≤ 0.02MPa
* 塑料管:60分钟压降 ≤ 0.05MPa
* 消防:30分钟压降 ≤ 0.05MPa
- 参与验收:施工单位自检,监理单位旁站,建设单位参加,质监站监督,签字合格才能隐蔽
你 33 层高层,分区试压,低区高区分开,试验压力按各自分区工作压力算,别直接按最高区算,管子会裂。
按这个来,完全符合规范,验收肯定过,我们都是这么做的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表