## 项目背景
坐标郑州,高层住宅外墙保温工程,采用岩棉板薄抹灰系统。保温层厚度 70mm,建筑高度 85m。监理要求提供锚固件数量计算书,但设计图纸只写了"按规范要求"。
## 技术疑问
1. 锚固件数量计算有没有明确的公式?是按每平方米多少个计算,还是按风荷载计算?
2. 不同高度的建筑,锚固件密度要求有区别吗?24m 以下和 24m 以上分别怎么要求?
3. 锚固件的入墙深度有什么要求?混凝土墙体和砌体墙体有区别吗?
4. 锚固件布置位置:板中几个?板边几个?阴阳角需要加密吗?
下周要报专项方案,请各位专家帮忙解答!
来源:小红书热门建筑话题整理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
根据JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术标准》,给你整理清楚,直接写进专项方案就行:
一、锚固件数量要求,规范明确规定:
- 建筑高度
60m 以下
:不少于
6-7个/㎡
- 建筑高度
60m 以上
:不少于
10-14个/㎡
你建筑高度 85m,超过 60m,所以规范要求不少于 10 个/㎡,直接写这个就行。
要不要计算风荷载?
- 一般工程,按规范表格来就行,不需要额外计算风荷载,设计写了"按规范要求",你按高度对应数量就满足
- 超高层(超过 100m)才需要单独计算,你 85m 不用
二、不同高度区别:
- ≤24m:不少于 6 个/㎡
- 24-60m:不少于 7 个/㎡
- 60-100m:不少于 10 个/㎡
- >100m:不少于 12-14 个/㎡
高度越高,风荷载越大,锚固件越多,这个就是规范要求,你 85m 就是 10 个/㎡,没错。
三、入墙深度要求:
- 混凝土基层:锚固件插入基层不少于
50mm
- 砌体基层(砖墙、加气块):锚固件插入基层不少于
100mm
这个就是强制要求,不同基层深度不一样,写进去就行。
四、布置位置要求:
- 标准板(1.2×0.6m):
板四角各一个,板中间一个
,共 5 个,平均下来就是 7 个/㎡左右,符合 60m 以下要求
- 板的接缝处、阴阳角部位、门窗洞口周边,需要
加密布置
,洞口周边每边增加 2-3 个,阴阳角每米增加 1 个
- 超过 0.5m² 的独立保温板块,至少布置 1 个锚固件
总结你项目:
- 郑州 85m 高层,70mm 岩棉薄抹灰 → 锚固件数量
不少于 10 个/㎡
- 入墙深度:混凝土≥50mm,砌体≥100mm
- 布置:板中板边都要有,洞口阴阳角加密
直接按这个写进专项方案,完全符合 JGJ 144-2019 规范,监理肯定认可,我们这边都是这么报的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表