## 个人情况/使用场景
新房装修,厨房准备装集成灶。师傅说烟道要装止逆阀,不然别人家做饭油烟会倒灌。但有的说集成灶自带止逆功能,不需要再装。
## 核心疑问
1. 公共烟道止逆阀和集成灶自带止逆阀,功能有区别吗?需要装两个吗?
2. 止逆阀材质选塑料的还是不锈钢的?寿命差多少?
3. 安装位置有什么要求?装在烟道口还是集成灶出风口?
4. 价格大概多少?自己买还是让安装师傅带?
5. 已经装修完了还能加装吗?需要拆吊顶吗?
## 期望得到的帮助
希望有经验的朋友说说止逆阀到底有没有必要装,怎么选怎么装,避免后期油烟倒灌问题。
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
我家两次装修都装了,说真话,一定要装公共烟道止逆阀,集成灶自带的不够!给你一个个回答:

一、功能区别,为什么要装两个:
- 公共烟道止逆阀:装在你家烟道口,管的是公共烟道里别人家的油烟倒灌进你家
- 集成灶自带止逆阀:装在集成灶出风口,管的是你家油烟能不能顺利排出去,不能防公共烟道倒灌

所以功能不一样,两个都要装!只装集成灶自带的,公共烟道压力大的时候,别人家做饭你家肯定闻味,我朋友就是没装,悔死了。

二、材质选塑料还是不锈钢:
- 塑料的:便宜,几十块,但是用个三五年,塑料老化,叶片关不上,就失效了,得换
- 不锈钢的:贵一点,一百多块,用十年都没问题,不会锈,不会坏

建议一步到位选不锈钢,就装一次,没必要省几十块,几年后再换,拆吊顶太麻烦。

三、安装位置:
- 公共烟道止逆阀:必须装在墙上的烟道口,用玻璃胶密封好,不能漏风
- 集成灶自带止逆阀:装在集成灶出风口,厂家自带,不用你买

所以就是:烟道口装公共止逆阀 → 接风管 → 接集成灶出风口(自带止逆阀),双重保险,肯定不会倒灌。

四、价格和购买建议:
- 好一点的不锈钢止逆阀大概80-150块,自己网上买,比师傅带的便宜一半,师傅带一般要你200+
- 品牌选潜水艇、万居这些,都不错,一分钱一分货

五、已经装修完了还能加装吗?
- 如果你烟道口已经露在吊顶下面,不用拆吊顶,直接装,很简单
- 如果烟道口在吊顶里面,那要拆一块吊顶才能装,装完再补上,也不麻烦

总结:
听我的,不管你装集成灶还是普通烟机,公共烟道口一定要装一个不锈钢止逆阀,一百块钱,解决你几年油烟倒灌的麻烦,太值了。我家装了五年了,从来没闻到过别人家做饭的味,完美。