## 个人情况/使用场景
负责一个钢结构厂房项目,单层门式刚架结构,跨度 24 米,建筑面积约 5000㎡。钢柱、钢梁、檩条均需做防火保护。消防验收要求:柱耐火极限 2.5h,梁 2.0h。
## 核心疑问
1.
涂层厚度
:厚型、薄型、超薄型防火涂料,达到 2.5h 耐火极限分别需要多厚?
2.
施工遍数
:涂料分几遍涂刷?每遍间隔时间多久?
3.
附着力检测
:施工完成后,如何检测涂层粘结强度?抽检频率是多少?
4.
验收规范
:GB 50205 和 GB 14907 对防火涂料验收的具体要求是什么?
## 补充说明
项目坐标苏州,选用薄型防火涂料。总包单位报价包含两遍涂刷,但担心厚度不够无法通过消防验收。
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
问题1:涂层厚度要求(达到2.5h耐火极限)
-
超薄型防火涂料:
厚度
≤3.0mm
,一般 2.5-3.0mm 就能达到 2.5h 耐火极限
-
薄型防火涂料:
厚度
5.0-7.0mm
-
厚型防火涂料:
厚度
15-25mm
你用薄型,达到 2.5h 耐火极限需要 5.0-7.0mm 厚度。
问题2:施工遍数
- 薄型防火涂料:
最少刷两遍
,第一遍干了再刷第二遍,
每遍间隔 12-24 小时
,温度低湿度大间隔时间要更长
- 你要达到 5-7mm 厚度,一般两遍到三遍,两遍能达到厚度也可以,但是必须保证干膜厚度够
总包报了两遍,只要最后厚度检测达标,就可以验收。
问题3:附着力检测
根据规范:
- 检测方法:
划格法
,用刀片划格,观察涂层是否脱落
- 抽检频率:
按构件数抽1%,不少于3件
- 合格标准:附着力合格标准是≤5% 的涂层脱落
粘结强度检测:如果是厚型,要用[ b]拉拔法,薄型一般用划格法就可以。
问题4:验收规范要求
GB 50205-2020 和 GB 14907-2018 要求:
1. 厚度检测:
每1000㎡测一个检测点,总厚度达到设计厚度 90% 以上就算合格
2. 表面质量:涂层均匀,没有裂缝、空鼓、脱落
3. 粘结强度:符合设计要求,附着力检测合格
总结:
你柱需要 2.5h 耐火极限,用薄型防火涂料,干膜厚度需要 5-7mm,最少两遍涂刷,间隔 12-24h,验收按规范抽检厚度和附着力,只要厚度达标就能通过消防验收。你担心两遍厚度不够,可以要求做三遍,保证厚度够,验收更稳。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
资源
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表