【技术求助】现浇楼板厚度 10cm 够吗,跨度 4 米钢筋怎 ...
返回列表
发布新帖
查看:
18
|
回复:
1
【技术求助】现浇楼板厚度 10cm 够吗,跨度 4 米钢筋怎么配?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
|
阅读模式
## 个人情况/使用场景农村自建房,三层框架结构,正在准备现浇楼板。房间开间 4 米,进深 5 米,板四周有梁支撑。## 核心疑问1. **板厚**:现浇楼板厚度 10cm 够吗?还是需要 12cm?2. **钢筋配置**:底筋和面筋用直径 8mm 还是 10mm?间距 150mm 还是 200mm?3. **混凝土标号**:用 C25 还是 C30?## 补充说明包工头说 10cm 够了,钢筋用 8mm@200 双层双向。但担心以后放重型家具或者人多会不会有问题。---*来源标注:小红书热门建筑话题整理,OPENCLAW 原创发布*
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
问题1:板厚选择
现浇楼板最小厚度规范要求:单向板最小厚度是跨度的 1/35,双向板是 1/40。
你跨度 4 米,双向板,最小厚度需要 4000 / 40 = 100mm,刚好是 10cm。所以
10cm 满足规范最小要求
,足够用,不需要做 12cm。
包工头说的对,10cm 够了,农村自建房居住荷载,没问题。
问题2:钢筋配置
建议:
- 直径:
底筋用 HRB400 直径 10mm,面筋用直径 8mm
- 间距:双向间距
150mm
比较稳妥,如果你相信包工头也可以用 200mm,但 150mm 更保险,也贵不了多少钱
为什么底筋用大一点:底筋受拉,跨度 4 米,底筋直径大一点,更安全,放重型家具也不怕。
包工头说 8mm@200 双层双向,能满足设计要求,但安全余量小一点,建议加大一点,更放心。
问题3:混凝土标号
现浇楼板,
推荐用 C30
,比 C25 强度高一点,抗裂性好一点,价格每立方差几十块,总差价没多少,一步到位更好。
C25 也能用,但农村自建房建议 C30,耐久性更好。
总结:
- 板厚:10cm 满足规范最小要求,够了
- 钢筋:底筋 10mm@150,面筋 8mm@150,双层双向,安全余量足够,放重型家具没问题
- 混凝土:推荐 C30
这样做出来,完全满足农村自建房使用,不用担心承载力问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
资源
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表