各位前辈好,屋面防水工程准备采用 SBS 改性沥青防水卷材,想确认施工规范要求:
项目背景:
- 平屋面,面积约 1500 平米
- 防水等级二级,设防要求两道
- 卷材厚度 4mm,热熔法施工
核心疑问:
1. 长边和短边搭接宽度分别多少?规范有明确规定吗?
2. 热熔施工时,火焰加热器温度和移动速度怎么控制?
3. 卷材与基层、卷材与卷材之间粘结要求?
4. 阴阳角、管根等细部节点怎么处理?
补充说明:
监理单位要求按规范施工,想提前确认工艺要点,避免返工。请各位有经验的老师指点,谢谢!
--- 内容整理自:GB50207/土木在线/防水施工规范 | 问筑网问答发布计划
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
问题1:搭接宽度规范要求
根据《屋面工程技术规范》GB 50345-2012:
-
长边搭接宽度:
热熔法施工SBS改性沥青卷材,不小于 100mm
-
短边搭接宽度:
热熔法施工SBS改性沥青卷材,不小于 150mm
你做两道设防,上下两层卷材搭接缝应错开不小于 1/3 幅宽,不能对齐铺贴。
问题2:热熔温度和施工速度
- 火焰温度:SBS改性沥青卷材热熔施工,火焰温度大概
180-280℃
,就是让卷材底面沥青熔融
- 移动速度:慢火烘烤,速度大概每分钟
1-1.5米
,看到卷材表面沥青熔融发黑就可以
- 注意:不能过火,过火会把卷材烧穿,也不能温度不够粘结不牢
经验:喷嘴距离卷材表面大概 10-30cm,顺着搭接缝慢慢移动。
问题3:粘结要求
- 卷材与基层:采用热熔满粘法施工,要求基层干燥,卷材粘贴后应表面平整,没有空鼓,热熔后要滚压,赶出空气,保证粘结牢固
- 卷材与卷材搭接:搭接部位必须有沥青熔融溢出,也就是俗称的"沥尿",溢出宽度大概 2-3mm,均匀顺直,说明粘结到位
你的4mm厚卷材,热熔施工刚好,厚度够不容易烧穿。
问题4:细部节点处理
阴阳角、管根必须做附加层,规范要求:
- 阴阳角先做 500mm 宽附加层,两边各伸出 250mm
- 管根先做圆弧形,然后做附加层,附加层套在管根上
- 热熔铺贴卷材时,应该先铺细部节点,再铺大面
你的防水等级二级,两道设防,细部节点一定要做好附加层,不然容易漏水。
总结施工要点:
- 搭接宽度长边≥100,短边≥150,满足监理规范要求
- 热熔温度控制在180-280℃,速度1-1.5m/min,看到沥青熔融就前进
- 搭接缝必须有熔融沥青溢出,才算粘结合格
- 阴阳角管根先做附加层,再做大面
按这个标准施工,监理验收肯定能过,祝你施工顺利。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表