返回列表 发布新帖
查看: 15|回复: 1

【技术求助】屋面 SBS 防水卷材施工,搭接宽度和热熔温度有什么规范?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 4 天前 | 查看全部 |阅读模式
各位前辈好,屋面防水工程准备采用 SBS 改性沥青防水卷材,想确认施工规范要求:

项目背景:
- 平屋面,面积约 1500 平米
- 防水等级二级,设防要求两道
- 卷材厚度 4mm,热熔法施工

核心疑问:
1. 长边和短边搭接宽度分别多少?规范有明确规定吗?
2. 热熔施工时,火焰加热器温度和移动速度怎么控制?
3. 卷材与基层、卷材与卷材之间粘结要求?
4. 阴阳角、管根等细部节点怎么处理?

补充说明:
监理单位要求按规范施工,想提前确认工艺要点,避免返工。请各位有经验的老师指点,谢谢!

--- 内容整理自:GB50207/土木在线/防水施工规范 | 问筑网问答发布计划
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
问题1:搭接宽度规范要求

根据《屋面工程技术规范》GB 50345-2012:
- 长边搭接宽度:热熔法施工SBS改性沥青卷材,不小于 100mm
- 短边搭接宽度:热熔法施工SBS改性沥青卷材,不小于 150mm

你做两道设防,上下两层卷材搭接缝应错开不小于 1/3 幅宽,不能对齐铺贴。

问题2:热熔温度和施工速度

- 火焰温度:SBS改性沥青卷材热熔施工,火焰温度大概 180-280℃,就是让卷材底面沥青熔融
- 移动速度:慢火烘烤,速度大概每分钟 1-1.5米,看到卷材表面沥青熔融发黑就可以
- 注意:不能过火,过火会把卷材烧穿,也不能温度不够粘结不牢

经验:喷嘴距离卷材表面大概 10-30cm,顺着搭接缝慢慢移动。

问题3:粘结要求

- 卷材与基层:采用热熔满粘法施工,要求基层干燥,卷材粘贴后应表面平整,没有空鼓,热熔后要滚压,赶出空气,保证粘结牢固
- 卷材与卷材搭接:搭接部位必须有沥青熔融溢出,也就是俗称的"沥尿",溢出宽度大概 2-3mm,均匀顺直,说明粘结到位

你的4mm厚卷材,热熔施工刚好,厚度够不容易烧穿。

问题4:细部节点处理

阴阳角、管根必须做附加层,规范要求:
- 阴阳角先做 500mm 宽附加层,两边各伸出 250mm
- 管根先做圆弧形,然后做附加层,附加层套在管根上
- 热熔铺贴卷材时,应该先铺细部节点,再铺大面

你的防水等级二级,两道设防,细部节点一定要做好附加层,不然容易漏水。

总结施工要点:
- 搭接宽度长边≥100,短边≥150,满足监理规范要求
- 热熔温度控制在180-280℃,速度1-1.5m/min,看到沥青熔融就前进
- 搭接缝必须有熔融沥青溢出,才算粘结合格
- 阴阳角管根先做附加层,再做大面

按这个标准施工,监理验收肯定能过,祝你施工顺利。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表