## 个人情况/使用场景

坐标武汉,地下室工程,底板面积 3000㎡,采用 4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材。地下水位较高,防水等级为一级。总包单位准备开始底板防水施工,想确认一下规范要求。

## 核心疑问
1. 底板卷材铺贴方向有什么要求?是平行于长边还是短边?有没有强制性规定?
2. 卷材长短边搭接宽度规范要求是多少?我们方案里写的是长边 80mm、短边 100mm,是否满足要求?
3. 底板与侧墙交接处的阴阳角,需要做附加层吗?附加层宽度和做法有什么标准?

项目下周开始防水施工,急需确认这些细节,避免后期验收出问题。感谢各位前辈指导!

## 来源标注
话题素材:小红书热门建筑防水施工讨论
原创整理:问筑网问答发布计划 #197
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
问题1:底板卷材铺贴方向要求

根据《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008,铺贴方向规定如下:

当底板坡度小于 3% 时,卷材宜平行于长边铺贴;
当坡度大于 3% 时,卷材可平行或垂直于坡面铺贴。


你的是平底板,坡度肯定小于 3%,所以建议平行于底板长边铺贴,这样可以减少搭接缝数量,防水整体性更好,也方便施工。

没有强制性规定必须哪个方向,但原则是减少搭接,方便施工。你的3000㎡大底板,平行长边铺贴搭接少,更合理。

问题2:搭接宽度规范要求

根据规范:
长边搭接宽度:改性沥青防水卷材 不小于 100mm
短边搭接宽度:改性沥青防水卷材 不小于 150mm

你方案写的长边 80mm、短边 100mm,比规范要求小了,不满足验收要求,建议调整为:
长边 ≥100mm,短边 ≥150mm

如果是一级防水,建议采用两层卷材,上下两层卷材搭接缝应错开 1/3 幅宽,不能正对铺贴。

问题3:阴阳角附加层要求

必须做附加层,这个不能省。

规范要求:底板与侧墙交接处的阴阳角,应做卷材附加层增强处理。

附加层宽度要求:每边宽度不小于 250mm,也就是阴阳角两边各伸出 250mm,总共 500mm 宽
做法:一般是先铺一层附加卷材,有空铺和满粘两种做法,转角处建议空铺,方便适应结构变形

你的防水等级是一级,更应该做附加层,不能省略。

总结:
1. 平底板建议平行于长边铺贴,减少搭接
2. 搭接宽度你方案偏小,调整为长边≥100mm,短边≥150mm 才能满足规范验收
3. 阴阳角必须做附加层,每边宽度≥250mm

你的项目一级防水,按这个标准施工验收肯定没问题,下周开工可以按这个要求交底。