各位大佬好!
做建筑给排水施工,关于管道安装的坡度和支吊架间距,想系统了解一下规范要求:
一、排水管道坡度
DN50、DN75、DN110 的最小坡度分别是多少?
标准坡度和最小坡度有什么区别?
二、给水管道支吊架间距
PPR 管、PVC 管、钢管的支吊架间距各是多少?
不同管径的间距怎么确定?
三、实际施工注意事项
支吊架固定方式有什么要求?
伸缩节和检查口的设置位置?
有没有相关规范条文号可以分享?感谢各位前辈指点!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!根据GB 50242-2002规范,给您整理清楚:
一、排水管道最小坡度和标准坡度
排水管道坡度,规范明确要求:
| 管径 | 最小坡度 | 标准坡度 |
|------|---------|---------|
| DN50 |
0.035
| 0.035 |
| DN75 |
0.025
| 0.025 |
| DN110 |
0.020
| 0.020 |
| DN160 | 0.010 | 0.012 |
标准坡度就是设计推荐用的坡度,最小坡度是最低不能比这个更小,实际施工尽量按标准坡度做,不要小于最小坡度。坡度不够很容易堵,这个一定要注意。
二、给水管道支吊架最大间距
按管材不同,最大间距要求:
1. PPR给水管:
- DN20:立管间距
0.9m
,横管
0.5m
- DN25:立管
1.0m
,横管
0.6m
- DN32:立管
1.1m
,横管
0.7m
- DN40:立管
1.3m
,横管
0.8m
- DN50:立管
1.6m
,横管
0.9m
2. PVC-U排水塑料管:
- DN50:最大间距
1.2m
- DN75:最大间距
1.5m
- DN110:最大间距
2.0m
- DN160:最大间距
2.5m
3. 钢管(镀锌钢管/焊接钢管):
- DN15:立管间距 2.5m,横管 1.5m
- DN20~25:立管 3.0m,横管 1.8m
- DN32~50:立管 3.5m,横管 2.0m
- DN70~100:立管 4.0m,横管 3.0m
所以您PPR、PVC、钢管间距都不同,上面给您分好了,直接用就行。
三、实际施工注意事项
1. 支吊架固定要求:
- 支吊架必须固定牢固,不能直接固定在墙上空鼓,膨胀螺栓必须打结实,埋入墙内不小于 10cm
- 管道和支吊架之间必须接触紧密,不能有空隙,管道不能翘曲晃动
- 层高超过 4m 要设置反向支架,防止管道晃动
2. 伸缩节设置位置:
- 排水塑料管必须设置伸缩节,一般层高小于等于 4m,每层设置一个伸缩节,伸缩节设置在排水立管上,距离楼板面 20~30cm 位置
- 横管直线管段超过 4m 按设计要求设置,一般每 4m 设置一个
3. 检查口设置位置:
- 排水立管上检查口,每六层设置一个,但是在建筑物最低层和有卫生器具的最高层必须设置一个
- 检查口中心距地面高度一般是 1.0m,朝向便于检修的方向
规范条文就是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002,上面都是规范原文要求,施工按这个来就没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表