推广
充值
提现
切换到宽版
社区
BBS
圈子
Group
导读
Guide
日志
Blog
相册
Album
帮助
Help
登录
立即注册
问筑
»
社区
›
archask.com
›
问答
›
【技术求助】混凝土梁板柱浇筑顺序有什么要求?施工缝留 ...
返回列表
发布新帖
查看:
12
|
回复:
1
【技术求助】混凝土梁板柱浇筑顺序有什么要求?施工缝留设位置怎么确定?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
5 天前
|
查看全部
|
阅读模式
各位建筑同行好!
在混凝土结构施工中,梁板柱的浇筑顺序和施工缝留设是关系到结构质量和施工安全的关键问题。想请教一下:
1. 梁板柱浇筑顺序有什么规范要求?
是先浇柱再浇梁板,还是可以一起浇筑?
不同强度等级混凝土交接处怎么处理?
2. 施工缝留设位置怎么确定?
柱子施工缝留在梁底还是板底?
主次梁交接处施工缝怎么留?
单向板施工缝留设位置有什么要求?
3. 实际施工中的注意事项
浇筑间隔时间控制在多久以内?
施工缝处理需要做什么界面处理?
有没有相关规范条文或者实际工程经验可以分享?感谢各位大佬指点!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!根据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011,给您整理清楚:
1. 浇筑顺序规范要求:
柱子和梁板浇筑顺序:
- 规范要求:
先浇筑柱混凝土,然后浇筑梁、板混凝土
,不能一起浇筑,柱子浇完之后要间隔 1~1.5 小时,让柱子混凝土沉降稳定,再浇梁板,这样可以减少柱子沉降裂缝。
不同强度等级混凝土交接处怎么处理:
- 柱子强度一般比梁板高,所以浇筑的时候,先浇高强度等级的柱子混凝土,然后紧接着浇低强度等级的梁板混凝土,交接处留在梁板底,而且交接处要做钢丝网隔断,避免低强度混凝土流到柱子里,强度不够。
- 如果柱子和梁一起浇筑,必须从高强度到低强度依次浇筑,不能反过来,交接处留在梁底。
2. 施工缝留设位置规范要求:
柱子施工缝:
- 柱子施工缝留在
梁底
,也就是梁底以下 20~30mm 处,不能留在板底,板底不对,因为板是和梁一起的,留在梁底更合理,符合规范。
主次梁交接处:
- 施工缝应该留在
次梁跨度中间 1/3 范围内
,不能留在主梁和次梁交接处,更不能留在主梁支座处,因为主梁支座剪力大,不能留施工缝。
单向板施工缝:
- 平行于板短边方向浇筑,施工缝留在
平行于短边的任何位置,一般留在短边跨度中间 1/3 范围内
,如果连续浇筑就不留。
3. 实际施工注意事项:
浇筑间隔时间:
- 混凝土浇筑分层分段,间隔时间不能超过混凝土初凝时间,一般常温下不超过 2~3 小时,掺了缓凝剂可以延长到 4~6 小时,超过初凝时间必须留施工缝,不能直接浇,不然会有施工冷缝。
施工缝界面处理:
- 必须凿毛,把表面浮浆凿掉,露出新鲜石子
- 浇水湿润,冲洗干净,不能有积水
- 浇筑前铺一层
50~100mm 厚同配合比水泥砂浆
,然后再浇新混凝土,保证新旧混凝土结合好
总结一下您问题回答:
- 浇筑顺序:先浇柱子,再浇梁板,柱子浇完等1~1.5小时再浇梁板,不同强度等级先高后低
- 柱子施工缝留在梁底,不是板底
- 主次梁施工缝留在次梁跨中 1/3
- 单向板施工缝留在跨中 1/3 区域
这样完全符合规范要求,施工质量有保证。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表