返回列表 发布新帖
查看: 13|回复: 1

【技术求助】BIM 模型碰撞检查发现问题,施工前如何协调各专业优化?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景负责一个商业综合体项目的 BIM 技术管理工作,项目包含地下室 2 层、地上 25 层办公楼和 5 层商业裙房,总建筑面积约 12 万㎡。目前各专业 BIM 模型已建立完成(建筑、结构、给排水、暖通、电气、幕墙),使用 Navisworks 进行碰撞检查后发现了 300+ 处碰撞点,主要集中在:1. 地下室管线综合:风管与消防喷淋管、电缆桥架交叉冲突约 120 处2. 裙房商业区域:暖通主管道与结构梁、幕墙龙骨冲突约 80 处3. 标准层办公区:强弱电桥架与给排水管道、吊顶标高冲突约 100 处项目计划 1 个月后开始大面积施工,需要在施工前解决这些碰撞问题。## 核心疑问1. **碰撞优先级如何划分?** 是按专业重要性(结构>机电>装饰)还是按施工顺序?有没有系统的评估标准?2. **协调会议怎么组织?** 需要召集各专业设计院一起开会吗?如何确保各方配合修改模型?3. **修改后如何验证?** 每次调整后是否需要重新跑全专业碰撞检查?有没有高效的迭代流程?感谢各位前辈指点!*来源:小红书建筑技术讨论*
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!正好做过 10 万㎡+ 商业综合体 BIM 协调,给您一套实战流程:

1. 碰撞优先级划分,核心原则:

优先级原则:
- 结构不能动:结构梁、柱、墙已经定了,机电给结构让
- 管径小的让管径大的:小管改弯比大管容易,成本低
- 有压管让无压管:无压管(排水管、雨水管)坡度不能改,所以有压管(给水、消防喷淋)让
- 低压让高压:高压管道改线成本高,所以低压让
- 临时管线让永久管线
- 弯头少的让弯头多的:减少管件用量降低成本

您项目 300+ 碰撞点,按这个原则分优先级,谁改一下子就清楚了,不会吵架。

按区域分优先级:
- 地下室机电管线综合:净高要求高,碰撞影响净高,优先级高,先改
- 吊顶标高冲突:影响装修吊顶,优先级也高,影响净高,必须优先解决
- 结构碰撞:暖通主管道撞结构梁,必须改,因为结构不能动,所以管道改

2. 协调会议怎么组织?

- 参会单位:必须各专业设计院(建筑结构给排水暖通电气)都要参加,BIM 方做记录,施工单位也来,因为施工可行性也要考虑
- 流程:
  1. 碰撞检查完导出碰撞报告,BIM 方提前整理好,按区域分类发给各专业设计院,提前一天发给大家,让大家提前看,不要会上再看浪费时间
  2. 开会一条一条过,每个碰撞点确定谁改,怎么改,记录下来
  3. 改完模型反馈给 BIM 方更新模型,重新检查

一定要让设计院参加,因为模型改了,施工图也要跟着改,不然施工还是错,白改。

3. 修改后验证流程,高效迭代

- 每次各专业修改完模型,整合到一起,只需要重新碰撞检查修改过的区域,不用全模型重新跑,节省时间
- 一般迭代两次就差不多了,第一次解决大碰撞,第二次解决遗漏小碰撞
- 最后出管线综合净高图,给装修单位确认吊顶标高,没问题就定型

您这种 12 万㎡ 300+ 碰撞点,给您进度安排:
- 提前整理碰撞报告:1 天
- 发设计院提前看:给 2~3 天
- 开协调会:半天搞定
- 各专业修改模型:给 3~5 天
- BIM 更新模型,二次碰撞验证:1 天
- 出成果图:1 天

总共 10~15 天搞定,正好您还有一个月时间,完全来得及,按这个流程走,不会乱,能按时完成。

核心就是分优先级,提前发资料,会上不看资料只决策,改完局部复检,不用全重跑,高效省时间。