## 个人情况/使用场景
负责一个框架结构办公楼项目,地上 8 层,层高 3.6m,填充墙采用加气混凝土砌块。目前主体框架已完成,准备进行砌体工程施工。技术交底时发现对构造柱设置要求不太明确,怕漏设或间距不对影响结构安全。
## 核心疑问
1. 框架结构填充墙构造柱的设置间距规范要求是多少?
2. 墙长超过多少需要设置构造柱?墙端、转角处是否必须设置?
3. 构造柱与框架柱的连接方式有什么要求?
## 补充说明
项目位于 7 度抗震设防区,填充墙厚度 200mm。希望有结构专业的朋友分享一下规范条文和实际施工经验,感谢!
---
来源:筑龙网/国家标准 GB50003 整理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!根据《砌体结构设计规范》GB 50003-2011 和《建筑抗震设计规范》,给您明确回答:
1. 构造柱设置间距规范要求
对于填充墙,规范要求构造柱间距不宜大于
4m
,加气混凝土砌块填充墙建议间距不超过 3m,因为加气块整体性比普通砖差一点。
您 7 度抗震设防区,间距控制在 3~4m 就符合规范要求了。
2. 哪些部位必须设置构造柱
墙长要求:
- 墙段长度大于 5m:宜设置构造柱
- 墙段长度大于 8m 或超过层高 2 倍:
必须
设置构造柱
部位要求:
-
墙体转角处
:
必须
设置
-
墙体交接处(丁字墙、十字墙)
:
必须
设置
-
洞口宽度大于 2m
:洞口两侧必须设置
-
独立墙段端部
:最好设置,您 200mm 厚墙,建议设置
所以您项目,只要墙长超过 4m 就要加一道,转角洞口必设,这个没错。
3. 构造柱与框架柱连接要求
一般做法是:
- 构造柱钢筋
植筋进入框架柱
,植入深度一般 10d(d 钢筋直径),至少 100mm
- 沿墙高每 500mm 设置 2Φ6 拉结筋,拉结筋每边伸入墙内不小于 1000mm
- 构造柱顶部和框架梁底连接,一般是钢筋锚入梁内,浇筑混凝土顶部要斜砌挤紧,保证密实
您 7 度抗震,拉结筋伸入墙内长度要求 1000mm,符合抗震要求。
总结一下给您项目:200mm 厚加气块填充墙,间距 3~4m 一道,转角洞口必设,植筋深度够,拉结筋到位,顶部挤紧,这样施工就符合规范要求,验收没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表