【技术求助】钢筋直螺纹套筒连接,外露丝扣规范要求几扣?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
钢筋直螺纹套筒连接后,外露丝扣规范要求是多少?检查时怎么判断合格?有没有相关的验收规范条文?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!根据《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016,规范明确要求:

1. 外露丝扣规范要求

钢筋直螺纹套筒连接,完整丝扣外露不应超过 2扣

也就是说:外露1~2扣都是合格的,不允许完全没有外露,也不允许超过2扣。

2. 怎么判断合格?

检查验收要点:
- 钢筋端头要齐平,丝扣加工要完整
- 套筒要对称拧紧,两边钢筋都要进入套筒
- 外露丝扣最多2扣,多了就是没拧紧,不合格
- 用扭矩扳手检查,拧紧扭矩符合设计要求就行

3. 为什么要求外露丝扣?

主要就是为了保证钢筋真正拧到位了,保证连接强度。完全没有外露可能是丝扣没加工够,钢筋根本没拧到位,受力会不够。外露太多说明没拧紧,也不合格。

记住一句话:不超2扣就是合格,监理验收就按这个卡。规范条文就是这个要求,没错。