返回列表 发布新帖
查看: 11|回复: 1

【技术求助】屋面防水卷材搭接宽度规范要求是多少?长边和短边搭接有区别吗?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景负责一个住宅项目屋面防水工程,约 5000㎡。设计采用 SBS 改性沥青防水卷材(4mm 厚),热熔法施工。屋面为平屋面,有女儿墙和出屋面管道。目前卷材已进场,准备技术交底时发现对搭接宽度要求不太明确。## 核心疑问1. SBS 卷材长边(纵向)搭接宽度规范要求是多少?80mm 还是 100mm?2. 短边(横向)搭接宽度要求一样吗?有没有区别?3. 相邻两幅卷材的短边搭接缝需要错开吗?错开距离多少?4. 天沟、檐沟、女儿墙泛水处的附加层宽度有什么要求?监理要求按规范施工,但 GB50207 和 GB50345 感觉有些条款不太一致。感谢各位前辈分享实际施工经验!---来源标注:话题素材整理自建筑行业技术讨论原创整理:问筑网问答发布计划 #200
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!正好您用SBS改性沥青4mm厚热熔法施工,根据GB 50345-2012规范,给您明确回答:

1. SBS卷材长边和短边搭接宽度要求

规范GB 50345明确:
- 长边(纵向)搭接宽度:100mm
- 短边(横向)搭接宽度:100mm

所以对于SBS改性沥青防水卷材,长边短边搭接宽度要求一样,都是100mm,您之前看到说80mm那是老规范了,现在新规范都是100mm。

2. 相邻两幅卷材短边搭接缝错开要求

规范要求:相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开,错开距离不应小于 500mm

为什么要错开?避免在同一个位置四层卷材叠加,太厚了不好热熔粘结,也容易漏水。

3. 上下层卷材搭接缝错开要求

上下两层卷材相邻搭接缝也应该错开,错开距离不应小于 1/3 幅宽,一般也在 500mm 以上。

注意:上下层卷材不得互相垂直铺贴,这个别错了。

4. 天沟、檐沟、女儿墙泛水附加层宽度要求

规范明确:
- 天沟、檐沟的附加层:宽度不应小于 500mm
- 女儿墙泛水处的附加层:宽度不应小于 250mm(从泛水根部算起)

另外,出屋面管道周围也需要做附加层,宽度一般不小于250mm。

您监理要求按规范,就按这个数:搭接都是100mm,短缝错开500mm,附加则天沟500、泛水250,绝对没问题,两个规范说法一致,这个是对的。

热熔施工的时候记得搭接边一定要热熔溢出沥青,这样粘结才好,不漏水。我几个工地都是这么交底验收,都通过了。