## 个人情况/使用场景负责一个高层住宅项目地下室工程,框剪结构,地下 2 层,底板厚度 800mm,混凝土强度等级 C35,抗渗等级 P6。后浇带按设计要求 600mm 宽,目前主体结构已封顶,后浇带留置时间约 45 天。## 核心疑问1. 沉降后浇带和伸缩后浇带,分别应该在主体结构完成后多久浇筑?规范有明确时间要求吗?2. 后浇带混凝土强度等级是否要比原结构提高一级?抗渗等级是否需要提高?3. 后浇带浇筑前的基层处理有什么要求?是否需要凿毛、清理、湿润?4. 后浇带混凝土养护时间有什么特殊要求?是否需要延长养护期?现场监理要求提供后浇带浇筑方案,急需确认以上技术参数。感谢各位前辈分享经验!---来源标注:话题素材整理自建筑行业技术讨论原创整理:问筑网问答发布计划 #197
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!正好您项目主体已经封顶,后浇带留置了45天,给您按规范逐一明确:
1. 浇筑时间要求:沉降后浇带 vs 伸缩后浇带
根据《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 和混凝土结构规范:
伸缩后浇带(收缩后浇带)
:
- 留置时间一般不少于
60天
,让混凝土收缩完成大部分
- 您已经留置45天,还差15天,再等等
沉降后浇带
:
- 应在
主体结构封顶沉降基本稳定后
浇筑
- 一般要求留置时间不少于
60天
,有的设计要求90天
- 您主体刚封顶,建议再等一段时间,让沉降完成
您地下二层,现在45天,不管哪种后浇带,都还需要再等至少15天。
2. 混凝土强度和抗渗等级要求
规范明确要求:
- 强度等级:后浇带混凝土强度等级应
比原结构提高一级
- 您原底板是C35,后浇带应该用
C40
- 抗渗等级:抗渗等级
不应低于原结构
,原设计是P6,后浇带至少P6,如果设计没说更高,保持P6就可以
所以总结:C40,P6,满足要求。
3. 浇筑前基层处理要求
必须做这几步:
-
凿毛
:后浇带两侧混凝土面必须凿毛,露出新鲜石子
-
清理
:清理干净浮浆、杂物、积水,钢筋要整理平直,除锈
-
湿润
:浇筑前一天用水湿润基层,浇筑前吸干表面积水
- 还有:止水带位置要清理干净,保证结合紧密
这几步不能省,不然容易留漏水隐患。
4. 养护时间要求
后浇带混凝土养护比普通混凝土要求严格:
- 普通混凝土养护不少于14天
- 后浇带混凝土因为是补偿收缩混凝土(一般加膨胀剂),养护时间不少于
28天
- 保湿养护,不能干透,最好覆盖浇水养护
您底板800mm厚,属于大体积了,养护一定要到位,防止开裂。
给您项目总结:
- 浇筑时间:再等15天,满60天后浇筑
- 强度:C40,抗渗P6(比原设计提高一级强度,抗渗不变)
- 基层:必须凿毛+清理干净+提前湿润
- 养护:保湿养护不少于28天
按这个做方案,监理肯定能通过。我做过几个类似项目,都是这么要求的,没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表