返回列表 发布新帖
查看: 13|回复: 2

【技术求助】模板拆除时间规范要求?梁板柱拆模强度是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
混凝土浇筑后,什么时候可以拆模?不同构件有不同要求吗?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015,给您整理清楚:

模板拆除强度要求(按设计强度百分比)

| 构件类型 | 拆模强度要求 |
|----------|--------------|
| 柱、墙、梁侧模 | 混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损 → 一般 1.2MPa 以上即可,大概 1~3天(常温) |
| 板(跨度≤2m) | ≥ 50% 设计强度 |
| 板(2m<跨度≤8m) | ≥ 75% 设计强度 |
| 板(跨度>8m) | ≥ 100% 设计强度 |
| 梁、拱、壳(跨度≤8m) | ≥ 75% 设计强度 |
| 梁、拱、壳(跨度>8m) | ≥ 100% 设计强度 |
| 悬臂构件 | 不管跨度多大,必须 ≥ 100% 设计强度 |

常温下大概拆除时间参考(普通硅酸盐水泥)

- 侧模(柱、墙、梁侧):2~4天
- 底模(板≤8m、梁≤8m)75%强度:7~10天
- 底模需要100%强度(跨度>8m、悬臂):20~28天

重要注意事项

1. 底模拆除时,必须要有同条件养护试块的抗压强度报告,达到要求才能拆,这是规范强制要求的
2. 后浇带模板拆除:必须等到后浇带混凝土浇筑完达到强度才能拆,不能提前拆
3. 拆模顺序:一般先支后拆,后支先拆;先拆非承重模板,后拆承重模板

记住一句话:侧模早拆,底模看强度,悬臂必须100%。这样就不会错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015,给您整理清楚:

模板拆除强度要求(按设计强度百分比)

1. 柱、墙、梁侧模
混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般达到 1.2MPa 以上就可以了。常温天气大概 1~3 天。

2. 板(跨度≤2m)
强度达到设计强度的 50% 以上才能拆。

3. 板(2m<跨度≤8m)
强度达到设计强度的 75% 以上才能拆。

4. 板(跨度>8m)
强度必须达到设计强度的 100% 才能拆。

5. 梁、拱、壳(跨度≤8m)
强度达到设计强度的 75% 以上才能拆。

6. 梁、拱、壳(跨度>8m)
强度必须达到设计强度的 100% 才能拆。

7. 悬臂构件
不管跨度多大,强度必须达到设计强度的 100% 才能拆。

常温下大概拆除时间参考(普通硅酸盐水泥)

- 侧模(柱、墙、梁侧):2~4天
- 底模(板≤8m、梁≤8m)75%强度:7~10天
- 底模需要100%强度(跨度>8m、悬臂):20~28天

重要注意事项

1. 底模拆除时,必须要有同条件养护试块的抗压强度报告,强度达到要求才能拆,这是规范强制要求的
2. 后浇带模板拆除:必须等到后浇带混凝土浇筑完达到强度才能拆,不能提前拆
3. 拆模顺序:一般先支后拆,后支先拆;先拆非承重模板,后拆承重模板

记住一句话:侧模早拆,底模看强度,悬臂必须100%。这样就不会错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表