返回列表 发布新帖
查看: 13|回复: 1

【技术求助】钢筋保护层厚度规范要求是多少?梁板柱有区别吗?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
钢筋工程验收,保护层厚度允许偏差是多少?用什么垫块?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015,给您整理清楚:

一、最薄厚度要求(环境类别一类,室内干燥环境)

| 构件类型 | 最小保护层厚度 (mm) |
|----------|----------------------|
| 梁、柱 | 20 |
| | 15 |
| 基础 | 40 |
| | 15 |

环境类别不同保护层要增加:
- 二类a(室内潮湿、露天):板墙+5mm,梁柱+5mm
- 二类b(海边):再增加5mm

二、允许偏差验收规范(GB 50204-2015)

允许偏差分情况:

- 对于梁、柱:允许偏差 ±5mm
- 对于板、墙:允许偏差 ±3mm
- 验收:钢筋位置偏差超过偏差允许范围内合格,10个点有90%点在范围内就合格。

三、用什么垫块?

现在常用:
- 塑料垫块:最常用,便宜,不吸水,质量稳定,推荐
- 水泥垫块:强度高,但容易开裂,现在用的少了
- 钢筋马凳:板的上层钢筋用钢筋马凳支撑,间距1.0~1.5m一个

垫块强度不能低于混凝土本体强度,不然受压会碎。

总结:
一类环境下,记住一句话:板15梁柱20,允许偏差板±3梁柱±5,垫块用塑料的就行。验收就没问题。
回复 支持 反对