外脚手架施工,连墙件按几步几跨设置?不同高度有不同要求吗?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!根据JGJ130-2011规范,明确回答:

扣件式钢管外脚手架连墙件设置:

- 脚手架高度 ≤ 24m:可以采用三步三跨
  - 竖向间距:3步 × 步距1.8m = 5.4m
  - 水平间距:3跨 × 纵距1.5m = 4.5m

- 脚手架高度 > 24m:必须采用二步三跨
  - 竖向间距:2步 × 步距1.8m = 3.6m
  - 水平间距:同样是4.5m

总结一句话:24米以下三步三跨,24米以上二步三跨,这样就记住了。