返回列表 发布新帖
查看: 14|回复: 1

【技术求助】脚手架连墙件设置间距规范要求是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景
外脚手架施工,连墙件按几步几跨设置?不同高度有不同要求吗?

## 核心疑问
1. 连墙件按几步几跨设置?(二步三跨?三步三跨?)
2. 脚手架高度不同,连墙件设置要求有区别吗?
3. 连墙件应该采用刚性连接还是柔性连接?
4. 连墙件距离主节点的最大距离是多少?
5. 拆除脚手架时,连墙件可以提前拆除吗?

## 现场情况
- 脚手架类型:扣件式钢管脚手架
- 搭设高度:24m
- 立杆纵距:1.5m,横距:1.05m
- 步距:1.8m

来源:小红书热门建筑话题整理
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,给您明确回答:

1. 连墙件设置:几步几跨?不同高度要求不同

- 脚手架高度 ≤ 24m:可以采用三步三跨,间距不大于:竖向3×1.8=5.4m,水平向3×1.5=4.5m
- 脚手架高度 > 24m:必须采用二步三跨,间距不大于:竖向2×1.8=3.6m,水平向3×1.5=4.5m

您现场搭设高度24m,属于第一种情况,三步三跨是符合规范要求的

2. 刚性连接还是柔性连接?

- 规范要求:扣件式钢管脚手架连墙件应采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接
- 什么情况可以柔性?对高度24m以下的脚手架,如果确实有难度,可以采用柔性连墙件,但必须同时设置顶撑和拉紧措施,不能只拉不顶
- 结论:您24m,优先刚性连接,更安全

3. 连墙件距主节点最大距离

规范明确:连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于 300mm

太偏远了起不到作用,所以必须控制在30cm以内。

4. 拆除脚手架时,连墙件可以提前拆吗?

绝对不可以!

规范要求:连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

提前拆连墙件是脚手架坍塌事故的主要原因之一,绝对不能这么干。

针对您项目总结:
- 搭设高度24m,可采用三步三跨,竖向间距不大于5.4m,水平不大于4.5m
- 优先刚性连接,连墙件偏离主节点不超过300mm
- 拆除时必须随架逐层拆,严禁提前拆除

这样验收就能一次通过了。还有不清楚的可以再问!