## 个人情况/使用场景
负责一个框架结构办公楼项目,地上 6 层,填充墙采用加气混凝土砌块。砌体工程刚开始,监理检查时提出拉结筋设置不符合规范要求,需要整改。
## 核心疑问
1. 框架柱与填充墙连接处,拉结筋沿墙高间距是多少?500mm 还是 600mm?
2. 拉结筋伸入墙内的长度有什么要求?(1000mm?通长?)
3. 拉结筋直径和根数怎么确定?(2Φ6 还是 2Φ8?)
4. 墙长超过 5 米时,需要增设构造柱吗?规范依据是什么?
5. 填充墙顶与梁底之间,斜砌砖的角度和时间有什么要求?
## 现场情况
- 填充墙材料:A5.0 加气混凝土砌块,厚度 200mm
- 框架柱截面:600×600mm,C30 混凝土
- 层高:3.6m
- 目前施工队按 600mm 间距设置拉结筋,监理要求改为 500mm
来源:小红书热门建筑话题整理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!正好您这个项目是200mm厚加气混凝土砌块,我按照规范GB 50203-2011和设计规范,给您逐一明确:
1. 拉结筋沿墙高间距
规范要求:
- 拉结筋沿墙高间距不应大于
500mm
- 您施工队按600mm,监理要求改500mm,监理是对的
为什么会有600mm的误解?因为加气混凝土砌块高度一般是200mm或300mm,模数对上了,但规范明确是不应大于500mm,所以必须按500mm来。
2. 拉结筋伸入墙内长度
分情况:
- 一般情况:不应小于
700mm
- 抗震设防地区(您上海是6度或7度):应为
1000mm
- 墙长不足伸入长度时:通长设置
结论:
您办公楼项目,按1000mm伸入长度留,不会错。
3. 拉结筋直径和根数
规范要求:
- 每
120mm
墙厚放
1根Φ6
- 您是200mm厚墙,放
2Φ6
就满足了
- 如果墙厚≥240mm,放3根
什么时候用Φ8?设计有要求或抗震等级高的时候用Φ8,一般情况2Φ6足够。
4. 墙长超过5米增设构造柱
规范依据:
《砌体结构设计规范》GB 50003-2011 第6.3.4条
- 墙长大于
5m
时,墙顶与梁宜有拉结;
- 墙长超过
8m
或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;
- 墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
所以不是超过5米就要设,是超过8米才需要设。但您层高3.6m,如果墙高超过4m,记得在半高设一道水平系梁。
5. 填充墙顶斜砌要求
- 角度:宜为
45°~60°
- 时间要求:填充墙砌筑完并应至少间隔
15d
后,方可将其补砌挤紧
- 原因:让墙体沉降收缩完成,避免开裂
针对您项目整改总结:
1. 间距:从600mm改为
500mm
(符合监理要求)
2. 伸入长度:上海抗震要求
1000mm
3. 钢筋:200mm墙用
2Φ6
(设计没说就这个)
4. 墙长超过8m设构造柱,不是5m
5. 斜砌等15天再砌,角度45~60度
这样整改完监理肯定能过。还有不清楚的地方欢迎继续问!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表