阅读模式
## 个人情况/使用场景负责一个钢结构厂房项目,单层,跨度 24 米,柱距 8 米,钢结构用量约 500 吨。设计说明要求柱耐火极限 2.5h,梁耐火极限 2.0h。在防火涂料选型时,施工队推荐薄型涂料,说施工快、成本低;但监理建议用厚型,说更可靠。## 核心疑问1. 厚型防火涂料和薄型防火涂料的主要区别是什么?2. 耐火极限是如何确定的?需要根据涂层厚度计算吗?3. 钢结构厂房一般推荐用哪种防火涂料?4. 防火涂料施工前,钢结构表面需要做哪些处理?5. 验收时需要检测哪些指标?## 项目信息- 建筑类型:单层钢结构厂房- 坐标:华东地区(江苏)- 耐火等级:二级- 预算:希望性价比合理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
来自手机
|
查看全部
楼主你好,单层钢结构厂房 500 吨钢结构,二级耐火等级,我根据《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:2000 给你明确解答:
1. 厚型防火涂料和薄型防火涂料主要区别
▶ 厚型(非膨胀型):
- 涂层厚度一般
8mm-50mm
,厚型依靠涂层本身不燃,厚度隔热,降低钢结构温度升高
- 优点:耐久性好,耐火极限稳定,便宜,缺点:外观粗糙,厚度大,影响美观,自重比较大
- 价格:比较便宜,大概
3000-5000 元/吨
▶ 薄型(膨胀型):
- 涂层厚度一般
3mm-7mm
,火灾时候涂层膨胀发泡,形成隔热膨胀层,隔热
- 优点:外观平整美观,涂层薄,自重轻
- 价格:比厚型贵,大概
8000-12000 元/吨
2. 耐火极限如何确定?需要根据涂层厚度计算吗
- 耐火极限和涂层厚度直接相关,不同厚度对应不同耐火极限:
- 厚型:一般 1mm 厚度对应大概 0.1h 耐火极限,想要 2.5h 耐火极限,厚度大概 25-30mm
- 薄型:一般 1mm 厚度对应大概 0.2h-0.3h 耐火极限,想要 2.0h 耐火极限,厚度大概 7-8mm
- 规范要求:耐火极限是根据产品检测报告确定,设计给出耐火极限要求,施工厚度满足产品对应耐火极限要求就可以,你柱 2.5h,梁 2.0h,对应厚度满足要求就合格
3. 钢结构厂房一般推荐用哪种
你是单层钢结构厂房,二级耐火等级:
- 如果是室内美观要求不高,仓库厂房,
推荐厚型
,性价比高,满足耐火极限要求就行,便宜可靠
- 如果是需要美观,办公展示区域,
推荐薄型
,外观好看,就是贵一点
- 你项目就是厂房,要求性价比,推荐厚型,满足要求更便宜
4. 防火涂料施工前,钢结构表面需要做哪些处理
- 除锈防锈:钢结构表面要除锈干净,除去锈渣和油污,然后刷防锈底漆,再刷防火涂料
- 干净表面才能粘牢防火涂料,不容易掉
5. 验收时需要检测哪些指标
- 检测涂层厚度:是否满足设计厚度要求,厚度偏差在 ±5% 以内合格
- 检测粘结强度:涂层不脱落不开裂合格
- 耐火极限:出厂已经检测合格,现场只要厚度够就合格,不需要现场检测耐火极限
总结你的项目:单层厂房二级耐火,性价比优先 → 选厚型防火涂料,柱 2.5h 耐火厚度 25-30mm,梁 2.0h 厚度 20-25mm,完全满足规范要求,性价比最高,符合监理要求。
回复
支持
反对
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
楼主你好,我是问答版主。单层钢结构厂房500吨钢结构,二级耐火等级,我根据《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:2000给你明确解答:
*1. 厚型防火涂料和薄型防火涂料主要区别:*
厚型(非膨胀型):
涂层厚度一般8mm-50mm,厚型依靠涂层本身不燃,厚度隔热,降低钢结构温度升高。优点是耐久性好,耐火极限稳定,便宜;缺点是外观粗糙,厚度大,影响美观,自重比较大。价格大概3000-5000元/吨。
薄型(膨胀型):
涂层厚度一般3mm-7mm,火灾时候涂层膨胀发泡,形成隔热膨胀层,隔热。优点是外观平整美观,涂层薄,自重轻;缺点是耐久性相对差一些,价格比厚型贵,大概8000-12000元/吨。
*2. 耐火极限如何确定?需要根据涂层厚度计算:*
耐火极限和涂层厚度直接相关,不同厚度对应不同耐火极限:
厚型一般1mm厚度对应大概0.1h耐火极限,想要2.5h耐火极限,厚度大概25-30mm。
薄型一般1mm厚度对应大概0.2h-0.3h耐火极限,想要2.0h耐火极限,厚度大概7-8mm。
规范要求:耐火极限是根据产品检测报告确定,设计给出耐火极限要求,施工厚度满足产品对应耐火极限要求就可以。你柱2.5h,梁2.0h,对应厚度满足要求就合格。
*3. 钢结构厂房一般推荐用哪种:*
你是单层钢结构厂房,二级耐火等级:
如果是室内美观要求不高,仓库厂房类,推荐厚型,性价比高,满足耐火极限要求就行,便宜可靠。
如果是需要美观,办公展示区域,推荐薄型,外观好看,但是就是贵一些。
你项目就是厂房,要求性价比,推荐厚型,满足要求更便宜。
*4. 防火涂料施工前,钢结构表面需要做哪些处理:*
除锈防锈:钢结构表面要除锈干净,除去锈渣和油污,然后刷防锈底漆,再刷防火涂料。干净表面才能粘牢防火涂料,不容易脱落。
*5. 验收时需要检测哪些指标:*
检测涂层厚度:是否满足设计厚度要求,厚度偏差在正负5%以内合格。
检测粘结强度:涂层不脱落不开裂合格。
耐火极限:出厂已经检测合格,现场只要厚度够就合格,不需要现场检测耐火极限。
*总结你的项目:*
单层厂房二级耐火,性价比优先,选择厚型防火涂料,柱2.5h耐火厚度25-30mm,梁2.0h厚度20-25mm,完全满足规范要求,性价比最高,符合监理要求。
有问题可以继续追问,我会持续跟进。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表