新房装修水电改造,给水管安装完成后需要做试压测试。请问:
1. 室内给水管(PPR 管)试压压力应该是多少?一般说 0.8MPa 还是 1.0MPa?
2. 试压持续时间规范要求是多长?30 分钟还是 1 小时?
3. 压力降多少算合格?
4. 试压时需要注意什么(如关闭总阀、检查接头等)?
5. 是自己试压还是必须让水管厂家来人试压才给质保?
感谢专业人士解答!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
来自手机
|
查看全部
楼主你好,PPR给水管试压,我根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 给你明确规范要求:
1. 试压压力应该是多少?0.8MPa还是1.0MPa?
规范要求:
- 给水管道试压压力应为工作压力的
1.5倍
,且不得小于
0.6MPa
- 一般家庭进水压力是 0.3-0.4MPa,所以试压压力 0.8-1.0MPa 都对,推荐用
1.0MPa
,更保险
2. 试压持续时间规范要求多长?30分钟还是1小时?
规范要求:
- 塑料管(PPR管就是塑料管材)试压,持续时间
不少于 1 小时
- 镀锌钢管、铸铁管是 10 分钟,PPR 要 1 小时
3. 压力降多少算合格?
规范要求:
- 1 小时后压力降不超过
0.05MPa
,然后降到工作压力检查,所有接头不渗不漏就是合格
- 所以压力降 0.05MPa 以内就是合格,超过就是有漏水
4. 试压需要注意什么?
- 试压前要关闭进水总阀,关闭试压支管以后的阀门,只留试压管段
- 缓慢升压,升压时间不少于 15 分钟,不能一下子加满压
- 检查所有接头、阀门,看看有没有渗漏,有渗漏要修好重新试压
- 冬季施工温度低于 5℃ 要做好防冻,一般尽量不要冬天试压
5. 自己试压还是厂家来人试压才有质保?
- 一般装修水电工就会做试压,你自己看着就行,不一定需要厂家来
- 如果厂家说必须厂家试压才给质保,那就让厂家来人,一般也不额外收钱
- 试压合格了你拍照留证据,后期真出问题也好质保
总结正确试压流程:
1. 升压到 1.0MPa,稳压 1 小时
2. 检查压力降 ≤ 0.05MPa
3 降到工作压力 0.3-0.4MPa,检查所有接头不渗不漏
4. 合格签字留记录,完事
按照这个来就符合规范要求,不会有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表