## 个人情况/使用场景
负责一个框架结构项目,填充墙采用加气混凝土砌块。监理检查时提出拉结筋设置不规范,需要整改。项目是 18 层住宅,抗震设防烈度 7 度。
## 核心疑问
1. 拉结筋沿墙高的间距规范要求是多少?(500mm 还是 600mm?)
2. 拉结筋伸入墙内的长度要求是多少?
3. 拉结筋与框架柱/剪力墙的连接方式,植筋还是预埋?
4. 抗震设防地区有没有特殊要求?
请熟悉规范的朋友指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 |来自手机 | 查看全部
楼主你好,18层框架结构加气混凝土砌块填充墙,7度抗震,我根据现行《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 给你明确规范要求:

1. 拉结筋沿墙高间距规范要求:500mm还是600mm?

- 规范明确要求:沿墙高间距不超过 500mm
- 如果你用的是加气混凝土砌块,砌块高度一般是 200mm 或 250mm,所以拉结筋间距要匹配砌块高度,一般就是每两皮砌块放一道,正好 400-500mm
- 600mm 是老规范要求,现行规范都是不超过 500mm,监理说你不规范就是因为这个,改到 500mm 就对了

2. 拉结筋伸入墙内长度要求:

- 非抗震设计:不小于 700mm
- 抗震设防设计(你这里 7 度):不小于 1000mm,也就是 1 米
- 末端应该做 180 度弯钩,这也是规范要求,别漏了

3. 拉结筋与框架柱/剪力墙连接方式:植筋还是预埋?

- 两种方式都符合规范要求:
  - 预埋:主体结构浇筑的时候提前埋进去,位置准确,质量可靠,但容易偏位,后期调整麻烦
  - 植筋:主体浇筑完后钻孔植筋,位置可以准确调整,现在现场绝大多数都用这种方式,方便
- 植筋需要做拉拔试验,检测锚固承载力,合格才能进行下一步,这是强制要求

4. 抗震设防地区有没有特殊要求?

- 7 度及以上抗震设防,拉结筋必须贯通,也就是墙体长度方向,如果有多个砌块,拉结筋要通长布置,不能断开
- 女儿墙、后砌墙顶位置,拉结筋要求更严格,必须和主体结构可靠连接
- 你 18 层住宅 7 度抗震,记住:间距 ≤500mm,伸入墙长 ≥1000mm,植筋要做拉拔试验,就符合规范要求了

给你整理好整改对照:
1. 间距:调整到 ≤500mm,匹配加气砌块高度
2. 伸入长度:7度抗震 ≥1000mm
3. 连接:植筋合格就行,预埋植筋都可以
4. 抗震要求:拉结筋保证长度,做好拉拔试验

按照这个改,监理就会验收通过了。