【技术求助】砌体工程拉结筋设置,间距和长度有什么规范?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
各位前辈好,砌体工程施工中关于拉结筋设置有几个问题想请教:
项目情况

  • 框架结构,填充墙采用加气混凝土砌块
  • 墙厚 200mm,层高 3 米
  • 抗震设防烈度 7 度
核心疑问

  • 拉结筋沿墙高的间距应该是多少?500mm 还是 600mm?
  • 拉结筋伸入墙内的长度有什么要求?
  • 拉结筋直径用φ6 还是φ8?
  • 需要通长设置还是局部设置?
  • 植筋深度有什么规范要求?
问题描述

现场施工时劳务队说按 500mm 间距设置,但感觉材料用量比较大。想确认一下规范的具体要求,以及不同地区是否有差异。
感谢各位前辈指点!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 5 天前 | 查看全部
楼主你好,框架结构填充墙加气块 200mm 厚 7 度抗震,按照现行砌体规范给你明确要求:

1. 拉结筋沿墙高间距
- 规范要求:间距不应大于 500mm,所以 500mm 是规范要求,600mm 超了不合格,所以劳务队做 500 是对的,符合规范。

2. 拉结筋伸入墙内长度
- 对于 7 度抗震,拉结筋伸入墙内长度不应小于 1000mm
- 如果是非抗震区,不应小于 700mm,你 7 度就是 1m

3. 拉结筋直径
- 一般 200mm 厚墙,用 φ6 或者 φ6.5 就够了,φ8 当然更好,不过浪费,φ6 满足规范要求

4. 通长设置还是局部设置
- 规范要求:抗震设防烈度 6度、7度地区,加气混凝土砌块墙,宜沿墙全长贯通设置
- 所以你的项目 7 度,推荐通长设置,比局部设置整体性更好,规范也推荐这么做

5. 植筋深度规范要求
- 一般拉结筋植筋锚固深度不应小于 15d,d是钢筋直径,如果 φ6 就是 90mm,φ8 就是 120mm
- 多孔砖加气块可以适当增加一点,15d 就符合规范

总结你项目:
200mm 墙 7 度抗震 → 间距 500mm,φ6,伸入 1000mm 通长设置,植筋深度 90mm,完全符合规范要求。