## 个人情况/使用场景
本人是项目技术负责人,正在负责一个装配式住宅项目(18 层),结构采用预制剪力墙体系 + 预制叠合板。目前进入主体吊装阶段,预制构件包括剪力墙板、叠合板、空调板、楼梯等。
## 核心疑问
1.
吊装定位偏差
:预制墙板安装就位的轴线位置偏差、垂直度偏差允许值分别是多少?规范依据是什么?
2.
标高控制
:预制叠合板安装后,板面标高偏差和相邻板面高差的规范要求是多少?
3.
接缝处理
:构件吊装完成后,接缝宽度偏差和灌浆饱满度如何验收?
感谢各位前辈指点!🙏
来源:灵感来自小红书装配式建筑施工讨论 +《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
6 天前
|
查看全部
楼主你好,按照现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 JGJ 1-2014,给你明确的允许偏差值:
1.
预制墙板安装就位允许偏差
- 轴线位置偏差:允许偏差
≤ 5mm
- 墙面垂直度:
- 层高 ≤ 6m:允许偏差
≤ 5mm
- 层高 > 6m:允许偏差
≤ 10mm
- 你的项目 18 层,每层一般 3m 左右,所以轴线 ≤ 5mm,垂直度 ≤ 5mm 合格
2.
预制叠合板标高偏差和相邻板面高差
- 叠合板板面标高允许偏差:
± 5mm
- 相邻板面高低差:允许偏差
≤ 2mm
3.
接缝宽度偏差和灌浆饱满度验收
- 接缝宽度允许偏差:
5mm ~ -5mm
,也就是 10mm 范围
- 灌浆饱满度验收:
1. 观察检查:每个排浆孔都有灌浆料均匀流出,才算饱满
2. 灌浆施工过程要留存影像资料
3. 必要时采用超声波检测灌浆密实度
4. 按规定留置抗压强度试块
验收规范依据就是 GB/T 51231-2016,按这个验收就行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表