项目背景:负责一个商业综合体项目的幕墙工程,建筑高度 120 米,采用框架式玻璃幕墙系统。

问题描述:在主体结构施工完成后,发现部分预埋件存在定位偏差问题。

1. 偏差情况:水平偏差最大约 80mm,垂直偏差最大约 50mm,个别预埋件遗漏。
2. 规范允许偏差是多少?
3. 偏差处理方案:偏差在什么范围内可以调整连接件?超出范围需要后置埋件吗?
4. 后置埋件类型:化学锚栓和膨胀螺栓哪个更可靠?锚固深度和间距有什么要求?
5. 验收要求:需要做拉拔试验吗?试验数量和合格标准?

请各位有幕墙施工经验的同行分享处理方法,谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 6 天前 | 查看全部
根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102,处理偏差规范要求和方法给你整理:

1. 允许偏差
- 预埋件位置偏差允许:±20mm,超过这个偏差就要处理

2. 偏差处理
- 偏差 ≤ 50mm:直接用加长连接板/角码调整,不用重新做预埋件
- 偏差 > 50mm:废弃原预埋件,改用化学锚栓后置预埋件,这是工程最常用补救方法,靠谱

3. 预防偏差
- 主体结构浇筑混凝土的时候,预埋件一定要固定牢固,浇筑完混凝土后及时复测,有偏差马上调整,浇筑后就不容易改了

4. 后置锚栓要求
- 后置埋件必须做拉拔试验,按 1% 抽样,承载力满足设计要求就合格,不合格要补锚

按这个流程处理,偏差问题就能解决,验收合格。