推广
充值
提现
切换到宽版
社区
BBS
圈子
Group
导读
Guide
日志
Blog
相册
Album
帮助
Help
登录
立即注册
问筑
»
社区
›
archask.com
›
问答
›
【技术求助】钢结构防火涂料施工,涂层厚度如何控制? ...
返回列表
发布新帖
查看:
32
|
回复:
1
【技术求助】钢结构防火涂料施工,涂层厚度如何控制?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
|
阅读模式
各位同行好,钢结构防火涂料施工问题请教:
1. 防火涂料涂层厚度的规范要求是多少?(不同耐火等级)
2. 施工中如何控制涂层厚度均匀?(喷涂还是刷涂?)
3. 涂层厚度检测方法有哪些?(测厚仪?)
4. 涂层过厚或过薄分别有什么影响?
5. 需要分几遍施工?每遍间隔时间多久?
有没有相关规范条文或实际施工经验可以分享?谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
根据《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24,给你整理清楚:
1. 厚度对应耐火极限
-
非膨胀型(厚型)
:
- 耐火极限 1.0h → 厚度 25mm
- 耐火极限 1.5h → 厚度 30mm
- 耐火极限 2.0h → 厚度 40mm
- 耐火极限 2.5h → 厚度 50mm
-
膨胀型(薄型/超薄型)
- 耐火极限 1.0h → 厚度 5~7mm
- 耐火极限 1.5h → 厚度 15~20mm
- 具体要看产品检测报告,不同厂家略有差异,以报告为准。
2. 厚度控制
- 厚型:分
3~5遍
施工,每遍 5~10mm,一遍太厚容易开裂
- 薄型:分
2~3遍
施工,每遍 2~5mm
- 喷涂更容易控制厚度均匀,刷涂不好控制,推荐喷涂
3. 检测方法
- 用
涂层测厚仪
检测,完工后整体检测,抽检
- 合格标准:80% 以上测点厚度达到设计要求,最小厚度不小于设计厚度的 85% 就合格
4. 过厚过薄影响
- 过薄:达不到耐火极限要求,不合格,必须补涂
- 过厚:容易开裂脱落,浪费材料,按设计来就行
5. 施工间隔
- 每遍之间间隔
12~24小时
,让第一遍彻底干燥,才能涂下一遍,温度低湿度大延长间隔。
按这个控制,验收肯定能过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表