各位同行好,幕墙工程预埋件定位问题请教:


1. 预埋件定位偏差的规范允许值是多少?(前后、左右、上下)
2. 发现偏差超标后,有哪些补救措施?(化学锚栓?后置钢板?)
3. 预埋件偏差不大于多少时可以直接调整连接件?
4. 后置锚栓的拉拔试验有什么要求?
5. 施工过程中如何预防预埋件偏位?

有没有相关规范条文或实际处理经验可以分享?谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 | 查看全部
根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102,给你整理一下:

1. 允许偏差
- 预埋件位置偏差:±20mm 就是允许范围,超过这个就要处理
- 标高偏差 ±10mm,位置偏差前后 ±20mm,左右 ±20mm

2. 偏差超标处理
- 偏差 ≤50mm:可以用加长连接板/角码调整,不用重新做预埋件
- 偏差 >50mm:废弃原预埋件,改用化学锚栓后置埋件,这是最常用的补救方法

3. 后置锚栓要求
- 做拉拔试验,按1% 且不少于3根 抽检,抗拉承载力满足设计要求就合格
- 混凝土强度要求 ≥C30,太低不行

4. 预防偏位
- 主体结构浇筑混凝土时,预埋件要焊接固定在钢筋骨架上,别位移
- 浇筑完混凝土后,及时复测,发现偏差马上调整

你这个情况,大部分偏差不大加长连接件就行,大偏差用化学锚栓,没问题。