阅读模式
## 个人情况/使用场景项目外墙保温施工,采用 EPS 保温板,厚度 80mm。技术交底时需要明确锚固件的施工要求,确保符合规范。## 核心疑问1. 每平方米锚固件数量规范要求是多少?不同高度有不同要求吗?2. 锚固件的间距(水平和垂直方向)最大允许多少?3. 锚固件在保温板上的布置位置有什么要求?(如板角、板边等)感谢各位前辈指点!来源:小红书建筑技术讨论
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
根据《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144,给你明确规范要求:
1. 锚固件数量
- 建筑高度
≤20m
:不少于
4~5 个/㎡
- 建筑高度
20m~50m
:不少于
6~7 个/㎡
- 建筑高度
>50m
:不少于
7~8 个/㎡
- 你80mm EPS板,正常楼层,按这个来没问题
2. 锚固件间距
- 水平间距:不大于
500mm
- 垂直间距:不大于
500mm
- 最大间距一般控制在 500mm 以内,保证粘结牢固
3. 布置位置要求
- 锚固件应布置在
保温板接缝处
,板中心也可以布置
- 板边、板角:
距板边 100~150mm
必须布置锚固件,角部增加锚固件
- 门窗洞口周边:洞口四周要增加锚固件,因为应力集中
你这个80mm厚EPS板,按这个布置,符合规范要求,验收能过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表