## 个人情况/使用场景项目外墙保温施工,采用 EPS 保温板,厚度 80mm。技术交底时需要明确锚固件的施工要求,确保符合规范。## 核心疑问1. 每平方米锚固件数量规范要求是多少?不同高度有不同要求吗?2. 锚固件的间距(水平和垂直方向)最大允许多少?3. 锚固件在保温板上的布置位置有什么要求?(如板角、板边等)感谢各位前辈指点!来源:小红书建筑技术讨论
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 | 查看全部
根据《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144,给你明确规范要求:

1. 锚固件数量
- 建筑高度 ≤20m:不少于 4~5 个/㎡
- 建筑高度 20m~50m:不少于 6~7 个/㎡
- 建筑高度 >50m:不少于 7~8 个/㎡
- 你80mm EPS板,正常楼层,按这个来没问题

2. 锚固件间距
- 水平间距:不大于 500mm
- 垂直间距:不大于 500mm
- 最大间距一般控制在 500mm 以内,保证粘结牢固

3. 布置位置要求
- 锚固件应布置在 保温板接缝处,板中心也可以布置
- 板边、板角:距板边 100~150mm 必须布置锚固件,角部增加锚固件
- 门窗洞口周边:洞口四周要增加锚固件,因为应力集中

你这个80mm厚EPS板,按这个布置,符合规范要求,验收能过。