现场施工,脚手架搭设需要对工人进行技术交底,想确认一下规范要求。
请教:
1. 扣件式钢管脚手架立杆间距最大多少?
2. 水平杆步距规范要求是多少?
3. 连墙件设置间距有什么要求?
4. 剪刀撑搭设规范是什么?
5. 不同高度的脚手架,参数有区别吗?
主要是外脚手架,请各位老师傅指点,谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130,给你整理清楚:
1. 立杆间距
- 敞开式外脚手架:
- 单排立杆横向间距:
1.0~1.5m
,纵距 1.5~2.0m
- 双排立杆横向间距:
0.9~1.2m
,纵距 1.5~2.0m
- 立杆纵距一般不超过 2.0m,横距不超过 1.5m,安全第一。
2. 水平杆步距
- 步距规范要求最大不超过
1.8m
,一般工地常用 1.5m 或者 1.8m
- 高层脚手架步距可以缩到 1.5m,更安全
3. 连墙件设置
- 高度 ≤24m 脚手架:
三步三跨
,间距不超过 6m(竖向)× 9m(水平向)
- 高度 >24m 脚手架:
两步三跨
,间距不超过 4m(竖向)× 6m(水平向)
- 连墙件必须刚性连接,不能用软拉
4. 剪刀搭设
- 高度 ≥24m 脚手架必须设置
竖向连续剪刀撑
- 每道剪刀撑宽度不小于 4 跨,不小于 6m,斜杆与地面倾角 45°~60°
- 24m 以下可以间隔设置剪刀撑
5. 不同高度区别
- ≤24m:可以单排(临街不建议),连墙件间距大一点,剪刀撑间隔设
- >24m:必须双排,连墙件加密,连续剪刀撑,底部扫地杆必须设
总结交底记住:立杆不超2m,步距不超1.8m,连墙件按高度来,高脚手架一定要连续剪刀撑,安全最重要。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表