砌体结构中构造柱的设置有什么规范要求?构造柱的间距、截面尺寸、配筋有什么规定?墙体长度超过多少需要设置构造柱?转角处、交接处是否必须设置?有没有相关的规范条文可以参考?
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
根据《砌体结构设计规范》GB 50003-2011,构造柱设置要求:
1. 设置位置
• 墙体转角处、纵横墙交接处必须设置
• 楼梯间四角、电梯井四角必须设置
• 墙长超过5m或层高2倍时,中间应设置
• 洞口宽度大于2m时,洞口两侧应设置
2. 间距要求
• 抗震设防烈度6-7度时不宜大于2.8m
• 8度时不宜大于2.4m
• 非抗震设计不宜大于4m
3. 截面尺寸
• 最小截面:
240mm × 180mm
• 墙厚240时可做240×240
• 墙厚370时可做240×370
4. 配筋要求
• 纵向钢筋:
4φ12
,箍筋φ6@200-250
• 抗震设计箍筋间距不大于200mm
• 纵筋锚入上下层混凝土构件内长度不小于35d
5. 施工要求
• 先砌墙后浇柱,马牙槎先退后进
• 每隔500mm设2φ6拉结筋,每边伸入墙内不小于1m
回复
支持
反对
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表