现场钢筋保护层厚度经常超标或不足。请问:
1. 不同构件的保护层厚度规范要求是多少?
2. 垫块用什么材质(塑料、砂浆、钢筋)?
3. 浇筑时怎么防止钢筋移位?
4. 保护层偏差的允许范围是多少?
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
逐个回答:
1. 不同构件保护层厚度规范要求
- 基础:有垫层
40mm
,无垫层
70mm
- 墙、板:室内环境一类环境,板墙
15mm
,柱
20mm
- 梁:室内环境一类环境
25mm
- 地下室临水构件:
不小于50mm
2. 垫块材质选择
- 塑料垫块:现在常用,强度够,不吸水,价格合适,推荐用
- 砂浆垫块:也能用,但是容易碎,吸水,不如塑料方便
- 钢筋垫块:不推荐,容易生锈返到表面,不好
结论:优先选塑料垫块
3. 浇筑防止钢筋移位
- 垫块间距不能太大,一般
1m左右一块
,不能缺
- 钢筋绑扎完成验收合格再封模
- 浇筑混凝土振捣的时候,振捣棒不要撞击钢筋
- 浇筑的时候设操作马道,不要踩钢筋
4. 允许偏差
- 基础:
±10mm
- 墙梁板柱:
±5mm
- 板:
±3mm
按这些控制,保护层厚度合格率能到90%以上,验收没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表