返回列表 发布新帖
查看: 27|回复: 1

【技术求助】钢结构防火涂料施工,厚度检测标准是什么?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
项目背景:
负责一个钢结构办公楼项目的防火涂料施工,建筑高度 88 米,钢结构总量约 4500 吨。
问题描述:
监理要求对防火涂料厚度进行检测,但对检测标准和抽样比例有不同理解。想请教:
  • 钢结构防火涂料厚度检测执行哪个规范?GB 14907 还是 GB 50205?
  • 检测抽样比例是多少?按构件数量还是面积?
  • 允许偏差范围是多少?
  • 第三方检测机构的报告是否必须?
坐标:华南地区
希望有做过钢结构防火验收的同行分享经验!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
按规范整理清楚给你:
1. 执行规范
- 产品标准:GB 14907-2018《钢结构防火涂料》
- 施工验收检测:GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》
- 所以验收检测按GB 50205,产品质量按GB 14907,两个都要
2. 检测抽样比例
- 按构件数量抽10%,且不少于3件
- 每件构件测5个点,不同部位都要测
3. 允许偏差
- 厚涂型防火涂料:85%以上测点厚度不小于设计厚度,最小值不小于设计的85%
- 薄涂型防火涂料:90%以上测点厚度不小于设计厚度,最小值不小于设计的90%
4. 是否需要第三方报告
- 按规范要求,完工后必须委托有资质的第三方检测机构出具检测报告,监理验收要看这个报告
记住这些,满足了监理就会同意验收。