负责一个地下室项目,需要做抗浮锚杆。请问:

1. 抗浮锚杆的钻孔深度和直径怎么确定?
2. 锚杆注浆的材料和工艺要求?
3. 锚杆拉拔试验怎么做?抽检比例多少?
4. 防水节点怎么处理才不漏水?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
按规范给你整理关键要点:
1. 钻孔深度和直径
- 设计会根据抗浮力计算,钻孔深度要大于设计锚固长度50cm
- 直径:一般常用150-200mm,根据锚杆直径确定,比锚杆大50mm以上
2. 注浆材料和工艺
- 材料:一般用水泥砂浆,强度等级不低于M30
- 工艺:
  - 钻孔完清孔,把孔底沉渣清理干净
  - 锚杆放到位,从孔底开始注浆,浆体要饱满
  - 一次注浆不满,要二次注浆
3. 拉拔试验要求
- 抽检比例:总数的3%,且不少于三根
- 试验:验收要做拉拔试验,承载力平均值不小于设计值,不合格加倍抽检
4. 防水节点处理
- 锚杆穿过底板,在锚杆根部要做止水环
- 底板混凝土浇筑完成后,孔口要做防水封堵,和底板防水层连起来
记住这些要点,施工就不会出大问题。