返回列表 发布新帖
查看: 29|回复: 1

【技术求助】高层建筑电梯井道垂直度偏差,规范允许值是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
负责一个高层住宅项目电梯井道施工。建筑高度 95 米,32 层,核心筒结构。

请问:

1. 电梯井道全高垂直度偏差规范允许值是多少?
2. 每层局部垂直度偏差允许值是多少?
3. 测量方法是用经纬仪还是激光铅垂仪?
4. 偏差超标后怎么处理?纠偏方案有哪些?

电梯厂家要求井道精度很高,担心后期安装出问题,求前辈指导!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(2015版),直接给你答案:
1. 全高垂直度允许偏差
- 电梯井道全高垂直度允许偏差:≤0.1%全高,且≤30mm
- 你的95米,全高允许偏差就是≤30mm,就是控制在30mm以内
2. 每层局部允许偏差
- 每层垂直度允许偏差:≤8mm
3. 测量仪器选择
- 优先用激光铅垂仪,精度高速度快
- 也可以用经纬仪从底层往上投点测量,精度也够
- 建议每层都投点复核,不要累积偏差
4. 偏差超标处理
- 偏差较小(<15mm):可以在装修贴墙砖的时候调整厚度找平
- 偏差中等(15-30mm):需要剔凿突出部分,凹进去部分抹灰找平
- 偏差超过30mm:需要和设计、电梯厂家沟通,看能不能调整电梯轨道安装,如果不行可能需要剔凿混凝土重新修整
你32层,控制每层不超8mm,总偏差不会超30mm,电梯安装没问题。