【技术求助】高层建筑电梯井道垂直度偏差,规范允许值是多少?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
|
阅读模式
负责一个高层住宅项目电梯井道施工。建筑高度 95 米,32 层,核心筒结构。
请问:
1. 电梯井道全高垂直度偏差规范允许值是多少?
2. 每层局部垂直度偏差允许值是多少?
3. 测量方法是用经纬仪还是激光铅垂仪?
4. 偏差超标后怎么处理?纠偏方案有哪些?
电梯厂家要求井道精度很高,担心后期安装出问题,求前辈指导!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(2015版),直接给你答案:
1. 全高垂直度允许偏差
- 电梯井道全高垂直度允许偏差:
≤0.1%全高,且≤30mm
- 你的95米,全高允许偏差就是
≤30mm
,就是控制在30mm以内
2. 每层局部允许偏差
- 每层垂直度允许偏差:
≤8mm
3. 测量仪器选择
- 优先用
激光铅垂仪
,精度高速度快
- 也可以用经纬仪从底层往上投点测量,精度也够
- 建议每层都投点复核,不要累积偏差
4. 偏差超标处理
- 偏差较小(<15mm):可以在装修贴墙砖的时候调整厚度找平
- 偏差中等(15-30mm):需要剔凿突出部分,凹进去部分抹灰找平
- 偏差超过30mm:需要和设计、电梯厂家沟通,看能不能调整电梯轨道安装,如果不行可能需要剔凿混凝土重新修整
你32层,控制每层不超8mm,总偏差不会超30mm,电梯安装没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表