## 个人情况/使用场景
坐标武汉,负责一个大型商业综合体项目的地下室施工。地下室底板厚度 2.5 米,属于典型的大体积混凝土,单次浇筑面积约 3500㎡,混凝土强度等级 C40P8,预计总方量约 8750m³。项目地处江边,春季施工,昼夜温差约 10-15℃。
## 核心疑问
1. 大体积混凝土测温点布置有什么规范要求?间距和深度怎么确定?
2. 温控指标如何控制?内外温差、降温速率的标准是什么?
3. 养护方案选择:覆盖保温、蓄水养护还是喷淋养护?哪种更适合春季施工?
感谢各位前辈指点!
来源:小红书建筑话题灵感原创
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
按GB 50496-2018规范,直接给你清晰答案:
1. 测温点布置规范
- 测点间距:
不大于5m
,大面积按网格布置
- 测点深度:
- 中心温度:布置在混凝土
厚度1/2处
- 表面温度:布置在
距表面50-100mm
- 底部温度:靠近底板底部布置
- 环境温度:布置在通风阴凉处,避免阳光直射
- 你的情况:2.5m厚底板,每层都要布点,边缘转角部位要加密
2. 温控指标
- 入模温度基础上温升值:不大于
50℃
- 混凝土内外温差(中心-表面):不大于
25℃
- 降温速率:不大于
2.0℃/d
超过就要调整保温层厚度,减慢降温
3. 养护方案选择
- 地下室底板春季施工:
覆盖保温养护
最合适
- 蓄水养护:适合平面厚度不大,你2.5m厚不方便蓄水
- 喷淋养护:适合夏季降温,春季昼夜温差大,覆盖保温更好
- 养护时间:不少于
14天
,厚建议14-21天
记住:春季昼夜温差大,一定要覆盖保温,减小内外温差,防止开裂。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
资源
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表