返回列表 发布新帖
查看: 28|回复: 1

【经验分享】模板支撑体系搭设,这些安全隐患要警惕

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
分享一些模板支撑体系施工中的安全隐患及预防措施:常见安全隐患:1. 立杆基础不牢- 基础未夯实、未设置垫板- 立杆悬空或支撑在松软土上- 预防:基础必须夯实,设置通长垫板2. 扫地杆缺失- 未按规定设置纵横向扫地杆- 扫地杆距地面过高(应≤200mm)- 预防:严格按方案设置扫地杆3. 剪刀撑不足- 竖向剪刀撑连续设置不足- 水平剪刀撑层数不够- 预防:按规范要求满布剪刀撑4. 顶托自由端过长- 可调顶托伸出长度超过 300mm- 预防:控制顶托伸出长度≤200mm5. 连墙件缺失- 支撑架与结构未可靠连接- 预防:按两步三跨设置连墙件安全无小事,搭设完成后必须验收合格方可使用!欢迎大家补充更多经验。
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
总结得很好,模板支撑垮塌事故大多就是这些隐患没重视。补充几个现场容易漏的点:
6. 立杆间距超标
- 方案设计立杆纵距横距都是算好的,现场为了方便经常放大间距,这是很大的隐患
- 必须严格按方案放线定位,不能随便改
7. 立杆接长违规
- 严禁错杆接长,必须采用对接扣件连接
- 搭接接长会导致受力不均匀,容易失稳
8. 扣件拧紧力矩不够
- 很多工地拧扣件不认真,力矩达不到40-65N·m要求
- 抽查发现很多只有20多,大风一刮很容易松
9. 多层梁板支柱不同心
- 上下层支柱不在同一竖直线上,导致上层立杆荷载传不到下层基础
- 这一点很多人忽略,实际上很危险
10. 雨天后未检查重新验收
- 基础泡水软化,立杆沉降变形,完工后下雨必须重新检查
模板支撑是群塔作业,一个点失效可能引发整体垮塌,真的不能大意。感谢分享!