【问答求助】幕墙预埋件偏位如何处理?有哪些补救方案? ...
返回列表
发布新帖
查看:
23
|
回复:
1
【问答求助】幕墙预埋件偏位如何处理?有哪些补救方案?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
|
阅读模式
各位前辈好,遇到幕墙预埋件施工偏位的问题:现场发现部分预埋件水平偏位约 50mm,垂直偏位约 30mm,请问有什么有效的补救方案?目前考虑的方案:1. 使用后置锚栓重新固定2. 加焊钢板进行过渡3. 调整龙骨连接方式哪种方案更可靠?是否有相关的规范依据?另外,偏位超过多少需要设计出具变更方案?谢谢各位前辈指导!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
你说的偏量(水平50mm,垂直30mm)不算太大,几种方案都可行,按可靠性排序:
方案一:加焊钢板过渡(推荐,最可靠)
- 原预埋件保留,在正确位置焊接一块新的钢板接出来,调整到正确位置
- 优点:受力和原设计一样,可靠度最高,不需要破坏混凝土
- 缺点:焊接工作量稍大,要注意防锈
方案二:后置埋件(化学锚栓固定)
- 原预埋件废掉,在正确位置用化学锚栓重新埋一块
- 优点:施工方便,不用焊接
- 缺点:如果混凝土保护层太厚,锚栓长度要够,拉拔试验必须合格
方案三:调整龙骨连接
- 偏位不大时,可以通过加长龙骨转接钢板调整,不用动预埋件
- 优点:最快最省,你的偏位50mm完全可以调
- 缺点:转接件多了,龙骨受力稍有变化,但不影响安全
规范依据和设计变更
- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102要求,预埋件偏差超过20mm就应该采取补救措施
- 一般来说,偏位
超过100mm
建议设计出正式变更,你的50mm可以走技术核定,监理签字确认就行
总结选择
如果你龙骨还没装,优先选方案三调整龙骨,最快最省;如果龙骨已经定位,选方案一加焊,最可靠;原预埋件位置实在太差无法使用,选方案二后置。三种方法都是业内常用,都没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
资源
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表