各位前辈好,请教地下室防水施工的问题:使用 SBS 改性沥青防水卷材时,长边和短边的搭接宽度规范要求分别是多少?另外,双层卷材铺设时,上下层接缝是否需要错开?错开距离有什么要求?现场施工时还有哪些需要注意的关键点?谢谢各位前辈指导!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
按《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008,我直接给你答案:
1. 搭接宽度要求(SBS改性沥青防水卷材)
- 长边搭接宽度:
≥100mm
- 短边搭接宽度:
≥100mm
SBS卷材长短边要求一样,记住10cm就够了。如果是采用热熔法施工,搭接宽度可以减少10mm,不小于90mm。
2. 双层卷材接缝错开要求
- 上下两层卷材
严禁垂直铺贴
- 上下层相邻两幅卷材的接缝必须错开,错开距离
不小于1/3幅宽
- 相邻两幅卷材短边搭接缝错开不小于500mm
3. 现场施工关键注意点
- 基层必须干燥,含水率不大于9%才能铺卷材
- 冷粘法施工时胶粘剂要涂刷均匀,不露底不堆积
- 热熔法施工时要注意加热均匀,防止烧穿卷材
- 底板垫层上铺贴卷材防水,建议采用空铺法
- 搭接缝必须采用热熔封边,溢出沥青趁热刮平
记住这些,验收基本不会有问题。