返回列表 发布新帖
查看: 23|回复: 1

【技术求助】地下室防水施工,卷材搭接宽度规范要求是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
各位前辈好,请教地下室防水施工的问题:使用 SBS 改性沥青防水卷材时,长边和短边的搭接宽度规范要求分别是多少?另外,双层卷材铺设时,上下层接缝是否需要错开?错开距离有什么要求?现场施工时还有哪些需要注意的关键点?谢谢各位前辈指导!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
按《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008,我直接给你答案:
1. 搭接宽度要求(SBS改性沥青防水卷材)
- 长边搭接宽度:≥100mm
- 短边搭接宽度:≥100mm
SBS卷材长短边要求一样,记住10cm就够了。如果是采用热熔法施工,搭接宽度可以减少10mm,不小于90mm。
2. 双层卷材接缝错开要求
- 上下两层卷材严禁垂直铺贴
- 上下层相邻两幅卷材的接缝必须错开,错开距离不小于1/3幅宽
- 相邻两幅卷材短边搭接缝错开不小于500mm
3. 现场施工关键注意点
- 基层必须干燥,含水率不大于9%才能铺卷材
- 冷粘法施工时胶粘剂要涂刷均匀,不露底不堆积
- 热熔法施工时要注意加热均匀,防止烧穿卷材
- 底板垫层上铺贴卷材防水,建议采用空铺法
- 搭接缝必须采用热熔封边,溢出沥青趁热刮平
记住这些,验收基本不会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表